各位大侠号,请问一般LLC电源中,变压器设计成分离的还是集成的多些?
收藏收藏
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-14 17:34:33
  • 倒数5
 
看你的应用了,一般没有体积的硬性指标,建议分离设计,1是好控制你的谐振感值,2是如果漏感做谐振感会导致损耗增加,副边 漏感大了还会增加副边的stress尖峰
anthony
  • 积分:8067
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:977
积分:8067
版主
  • 2019-8-15 15:17:58
  • 倒数4
 
变压器与谐振电感分离会更好些,若是考虑到成本就用集成谐振电感的变压器
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-15 22:39:16
  • 倒数3
 
集成的话,h值一般很高,增益曲线很平,看到别人的案例都是输出不调整的。
zhengshijianqz
  • 积分:315
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:17
积分:315
LV4
初级工程师
  • 2019-8-30 10:29:09
  • 倒数2
 
根据成本,功率选择使用集成或者分离,一般LED驱动电源在300W以内适合使用集成变压器,集成变压器成本低,不易调试,温度相对高,效率低,分离式方便调试,效率高
Fly_Lyle
  • 积分:5331
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:81
积分:5331
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-9-24 21:58:40
  • 倒数1
 
分离的各参数容易控制一下