| | | | | 具体情况具体分析 不过楼主这种情况下大多都是采用PI控制
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 是的,除了PI环您知不知道其他方式,我们在尝试添加假负载的方式补偿一下,不知是否可行。 |
|
|
|
|
| | | | | 预同步用开环或者电压闭环都可以,当闭合relay时,环路是要关闭并初始化的,并网成功后逆变输出,和你电流环路用PI还是PR关系不大。逆变器并网一般是控母线电压。 |
|
|
| | | | | | | 所以会从控制输出电压切换到控制母线电压。两个环路切换会存在不稳定
|
|
|
| | | | | | | | | 1建立电容电压,2电容电压和电网电压相位幅值无太大误差时,闭合relay,3闭合后要检测relay闭合是否成功,4 relay闭合成功后再跑母线电压控制。3步骤时会封波,所以控缓起电压环路和控母线电压环路之间不是无缝切,切换时不稳,有可能是relay闭合所需要的时间(一般要几十ms)导致的,如果你的逻辑中relay闭合了但是电容电压控制环还在输出,电容电压和电网电压两个电压源之间是会有差异造产生不稳定电流的。
|
|
|
|