世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

高频变压器耐压测试4000v,10ma,5s,是交流还是直流?

[复制链接]
查看: 2940 |回复: 4
1
adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
  • 2019-8-16 23:27:31



高频变压器耐压测试4000v,10ma,5s,这种耐压测试是交流还是直流?
luweiwei
  • 积分:1614
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:264
积分:1614
LV6
高级工程师
  • 2019-8-17 22:42:25
  • 倒数4
 
一般是交流耐压。
adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
  • 2019-8-17 23:33:35
  • 倒数2
 
谢谢,请问这个设备在测试的时候对人有没有危险?每次电压都加到几千伏

luweiwei
  • 积分:1614
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:264
积分:1614
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-8-18 20:46:01
  • 倒数1
 
测试时耐压仪和测试设备连接后,不允许人员触摸啊,然后调节旋钮或者数字式的提前设置好,一般漏电流超过20mA就报警不通过了。不碰测试设备不会对操作人员有什么危险。
沧海一粒
  • 积分:1074
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:160
积分:1074
LV6
高级工程师
  • 2019-8-17 22:51:51
  • 倒数3
 
见图
耐压测试1.png
耐压测试2.png
热门技术、经典电源设计资源推荐