世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

开关电源PE线

[复制链接]
查看: 1475 |回复: 4
1
allnights
  • 积分:1777
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:210
积分:1777
LV6
高级工程师
  • 2019-8-21 12:46:05
10问答币
在有10kV,220V,还有15v,5v弱点的设备中,开关电源的PE线要不要接?开关电源给控制板供电,人操作过程中,不会接触开关电源和控制板。设备外壳接了PE。
现在出现了几个设备在断10kV电的时候,开关电源坏了。
收藏收藏3
gxg1122
  • 积分:9036
  • |
  • 主题:41
  • |
  • 帖子:1255
积分:9036
LV8
副总工程师
  • 2019-8-21 12:48:15
  • 倒数4
 
一般是要接PE的。你抗浪涌保护设计余量咋样

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

allnights
  • 积分:1777
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:210
积分:1777
LV6
高级工程师
  • 2019-8-21 13:17:48
  • 倒数3
 
开关电源是明伟的,给我们设备的控制板用。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-21 13:25:23
  • 倒数2
 
必须接PE,以保证你的可靠接地,你断10kv烧坏开关电源,需要你确认10KV和开关电源直接的绝缘距离够不够。普通开关电源没有highpot到10kV的

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

huangxvyao
  • 积分:8303
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:419
积分:8303
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2019-8-23 09:18:08
  • 倒数1
 
接地线的话,得分开单独接,不能共用地线,以免其他仪器漏电,损坏开关电源。损坏的电源可以拆开看下板面,地线部分和负极那里,一般会接个电容,看下是否有烧黑现象,有的话,就是其他设备漏电然后又共用地线导致的。