LED灯管外壳接地,电源不接地的可控硅电源,通市电(三线插头)

[复制链接]
查看: 901 |回复: 4
1
Ortlinde
  • 积分:1389
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:124
积分:1389
LV6
高级工程师
  • 2019-8-22 10:40:59
10问答币
LED灯管外壳接地,电源不接地的可控硅电源,通市电(三线插头)接市电老化没多久就大批量跳闸不亮了,打回电闸灯具没坏的,是啥原因呢
nc965
  • 积分:93587
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27334
积分:93587
版主
  • 2019-8-22 11:24:22
  • 倒数4
 
有一种跳闸叫漏电保护
Ortlinde
  • 积分:1389
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:124
积分:1389
LV6
高级工程师
  • 2019-8-22 11:34:43
  • 倒数3
 
你好李版,我就是想咨询,既然漏电保护,是可控硅电源能引起吗接地以后?
nc965
  • 积分:93587
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27334
积分:93587
版主
  • 2019-8-22 12:22:40
  • 倒数2
 
家用的漏电保护断路器触发电流大约30mA,而安规要求的漏电流大约1mA,你的东西能触发漏电断路器,说明你安规超标至少30倍,首先要这样去认识问题的严重程度。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-恬恬 + 5

查看全部评分

LKF530
  • LKF530
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:335
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:11
积分:335
LV4
初级工程师
最新回复
  • 2019-8-24 14:24:30
  • 倒数1
 
大批量是几百PCS  还是几十PCS    并联AC使用是否超过断路器最大触发电流