这是TI的 一个充电器的DEMO (PMP10110),半桥电路,副边在主整流二极管以外有框中的这么个电路,看不懂有什么作用。
求解答,谢谢。
微信图片_20190822141507.png
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-22 16:49:28
 
看起来像副边同步整流的吸收电路,当绕组电压过高的时候导通三极管,经由R给输出电容充电。
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-22 18:04:21
 
普通的RDC钳位电路,其中R为齐纳,因齐纳功率不够,三极管接力。背后的真正原因是发热功率较大而电阻不好装散热器。
此电路亮点:R接到输出正,(比R接地)减少一些钳位损耗。减少幅度为 86/(86+17) = 83.5%
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-22 18:18:36
 
请教一下C3接在GND和VDC是否都可以,还有比较普通的RCD电容好像会维持在一个高电压,没有放电回路
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-22 18:27:07
 
C3接在GND和VDC都可以,以储能相同等效。
电容维持在一个高电压,这叫钳位(否则叫吸收),这个电压叫钳位电压,放电回路就是R(他这里是齐纳)。
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-22 22:49:52
 
是不是这样,通常使用的RCD钳位,充电时电流从上到下走D->C,放电时电荷走R消耗为热量。
这个电路充电时电流从上到下走D->C,放电增加三极管放电电路,并且把电容电压钳位在86V+17V,减小钳位电路的损耗。您说的减小后结果为原来的83.5%?
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 03:06:36
 
嗯,这是个小技巧,如果损耗较大,这个效果是相当可观的
夜雨雨夜
  • 积分:4445
  • |
  • 主题:62
  • |
  • 帖子:686
积分:4445
LV8
副总工程师
  • 2019-8-23 09:42:39
 
学习了,谢谢!
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 15:23:29
 
好像总的损耗减少不止83%。
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 15:33:33
 
钳位电容端电压下降很少,可按恒流线性放电考虑。
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 15:43:21
 
是指C3? C3可否不用?
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 15:52:41
 
不用C3就不是RCD钳位,而是齐纳钳位,此外还有RC吸收、RCD吸收,总共4种方案。要研究损耗下降多少?首先要选定其中哪种方案最优,然后再讨论这个方案的哪种接法最优。
不出意外:4种方案中RCD钳位最优,因此要用C3,还要用足够。楼主的参数偏小,有RCD吸收嫌疑,而这个地方,吸收一定比钳位费油。
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 17:40:32
 
觉得只是个87V齐纳钳位,损耗下降 = (87-17)/(87+17) = 67% .
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 17:47:07
 
但愿你是正确的,省这么多,大发了。
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 18:04:29
 
电流Iz流经Zener,损失Iz*87,但也流出供应负载,捡回Iz*17,总损失Iz*(87-17) 。
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 18:21:48
  • 倒数10
 
说损耗,是说钳位损耗,也就是热,发热量,你想到哪去了?
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 18:33:44
  • 倒数9
 
总损失。觉得这样比较才有意义。
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-23 19:10:26
  • 倒数8
 
摘录3楼:R接到输出正,(比R接地)减少一些钳位损耗。减少幅度为 86/(86+17) = 83.5%。与总损耗能比较?
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-23 23:10:07
  • 倒数7
 
呵呵,我错了,既然损失掉的,怎可以捡回来呢?
nc965
  • 积分:92939
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27160
积分:92939
版主
  • 2019-8-24 06:00:06
  • 倒数6
 
要检回来也是可以的,比如你在这86V的回路里串两个24V的风扇,就检回一大半;再串一个36V的继电器,就基本上全部检回来了。
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2019-8-24 07:41:33
  • 倒数5
 
这种吸收方式刚好以前也思考过是想用于反激的RCD吸收,大功率的齐纳管比较贵所以产生了这种介于齐纳与RCD之间的一种电路,另外一个优点是可以兼容轻载效率(R是可变的)。
钳位吸收.jpg

电路整理了一下如上,重载时大部分功率都是由电阻R1和R4消耗的所以齐纳管不需要很大降低了成本,轻载时Q1等效可变电阻维持电容C3两端的电压不变可以兼顾轻载效率。
随功率增大电阻和Q1上的功耗分配计算如下(分别取R1=1k和R1=10k):
损耗功率分配.jpg


评分

参与人数 1财富 +5收起理由
锦衣夜食 + 5赞一个!

查看全部评分

greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-26 12:20:16
  • 倒数4
 
看不明白,Uc恒定,到某点Q1饱和,Pr=Uc2/R受限不变,其余的功率由Zener负担,P越大,Pz越大。又Pz会是负的?
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
  • 2019-8-26 12:57:20
  • 倒数3
 
Pz不会为负,当功率超出某个节点后Uc电压不再恒定,应用时一般不会选择所以此处没有细表。修正的曲线如下:
损耗分配及Uc电压.jpg
greendot
  • 积分:31525
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:8687
积分:31525
LV12
专家
  • 2019-8-26 14:21:02
  • 倒数2
 
这是对应22楼的电路? Uc=160V ?
boy59
  • boy59
  • 离线
  • LV10
  • 总工程师
  • 积分:16430
  • |
  • 主题:118
  • |
  • 帖子:2779
积分:16430
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-8-26 14:41:49
  • 倒数1
 
是的Uc=160。还曾想过一种数字式的RCD吸收电路
数字式RCD.jpg
小功率一路换成齐纳管效果更好,需要配一颗便宜的数字IC。
andrewyin
  • 积分:164
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:164
LV2
本网技师
  • 2019-8-23 14:54:55
 
感谢3nc965的精彩分析。

我一开始认为这是为了测量用的。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号