一个标称25A/14V(阻性负载)的继电器,如果用在高压100V直流输出,电流是18A,单单从过电流角度来看,是否可靠?
并且有如下假设:
1.任何时候开启机器,继电器都是先闭合,接通电源输出端和阻性负载端,然后启动电源;
2.任何时候关闭机器,都是先关闭电源输出,然后再断开继电器。

收藏收藏1
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-8-23 20:58:03
 
14V应该只是指直流灭弧电压,标注为25A14VDC,对应的应该还有个交流灭弧电压,比如25A100VAC,明白了吧?
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 09:15:15
 
继电器线包是12V驱动的,这个14VDC指的是直流灭弧电压, 松川的 108-1AH-V .但是规格书上确实没有看到交流灭弧电压这个值



wangdongchun
  • 积分:41146
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6832
积分:41146
LV12
专家
  • 2019-8-23 21:46:16
 
楼主还是将详细的资料列出 这个14v是触点的还是其它
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2019-8-24 08:14:25
 
从你说的条件,只讨论过电流能力,应该是没有问题的。
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-8-24 08:19:20
 
可能有问题,他的描述就有问题
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2019-8-24 13:41:18
  • 倒数3
 
没问题,比如是做为一台电源的输出。
在电源工作前,选继电器,再给PWM。
hello521
  • 积分:14271
  • |
  • 主题:67
  • |
  • 帖子:1052
积分:14271
LV10
总工程师
  • 2019-8-24 09:09:58
 
标称25A/14V的继电器,如果应用在高压100VDC/18A的电路中,存在风险,触点有可能黏住。
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 09:18:33
 
请看我标注的使用条件,假设使用条件是永远成立的。即不存在带载情况下强行脱扣引发的拉弧,也不存在电源先开机再闭合继电器引发的触点打火。
hello521
  • 积分:14271
  • |
  • 主题:67
  • |
  • 帖子:1052
积分:14271
LV10
总工程师
  • 2019-8-24 09:37:49
 
既然你的假设都是理想的情况,你有考虑过长时间带载工作及在高温下长时间工作的情况吗?就好比导线,你没有那么粗的线径,却非要走很大的电流,你觉得导线会不会发热?
masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 10:15:05
 
可能是我没有表述清楚意思吧,其实我想说的是,这个继电器标称25A/14V,假设其在14V以下的输出电压,其可以长时间的工作输出电流18A,温升也在合理范围内,但是如果用在高压直流100V输出的时候,仅仅从过电流角度来考虑,是否需要将这个18A降额使用(因为前面假设不存在带载切断等拉弧情况了)?
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-8-24 11:01:24
  • 倒数10
 
25A是电流、14V是电压,各是各,没有降额关系,只要是直流,即使1mA,也是14V,高于14V,1mA也会产弧,关不断。交流100V能关断,是因为会过零,电流电压都会过零。


masterhope
  • 积分:2749
  • |
  • 主题:231
  • |
  • 帖子:737
积分:2749
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 11:41:56
  • 倒数9
 
只要是直流,即使1mA,也是14V,高于14V,1mA也会产弧”,这个指的是带载切断的情况下才会吧?
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-8-24 12:08:50
  • 倒数6
 
先考察什么叫带载,1mA算不算带载?1uA呢?毛衣打火不知道多少电流?算不算带载?
YTDFWANGWEI
  • 积分:109895
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45928
积分:109895
版主
最新回复
  • 2019-8-27 08:41:10
  • 倒数1
 
你自己想想啊,通过电流,就说明继电器闭合,此时用在输出100V还是10000V都已经不存在关系了。所以,只说电流,就跟电压没有一毛钱关系。
但是,这个电压影响的是什么?是能不能断开,14V的标称值,你用在100V,18A电流,这个可能需要断开的时候就无法断开,拉狐造成粘连。
switchp
  • 积分:2536
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:199
积分:2536
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 11:59:17
  • 倒数8
 
可以的。但是假设的条件现实很难满足。
井底蛙
  • 积分:7018
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:745
积分:7018
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 12:01:17
  • 倒数7
 
25A继电器触点,长期通过18A的电流,在额定的温度和散热条件下,是没有问题的。
对于直流灭弧能力,可以大约按25Ax14V=350W的最大灭弧功率,再考虑裕度来使用,并不是说在直流使用情况下,绝对不能够超过DC14V。
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2019-8-24 12:18:49
  • 倒数5
 
这话如果是说明书说的,方可采信,你说的不算。
井底蛙
  • 积分:7018
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:745
积分:7018
LV8
副总工程师
  • 2019-8-24 13:39:52
  • 倒数4
 
就极端的来说,如果继电器接点可以承受1000V的耐压,则在电流为0(空载)(或者无限趋近于0)的情况下,继电器接点也是可以开断1000V的,远不是交流峰值电压所限。
沧海一粒
  • 积分:1074
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:159
积分:1074
LV6
高级工程师
  • 2019-8-25 07:53:52
  • 倒数2
 
建议楼主和继电器的厂商沟通一下,听听他们的意见
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号