未解决

27V 43A的输出用什么拓扑好

[复制链接]
查看: 1735 |回复: 17
1
gong777802664
  • 积分:1235
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:210
积分:1235
LV6
高级工程师
  • 2019-9-4 09:25:51
10问答币
无效率和PF值要求
anthony
  • 积分:6318
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:854
积分:6318
版主
  • 2019-9-4 12:30:53
 
输入是什么条件以及安规、EMC 呢?
gong777802664
  • 积分:1235
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:210
积分:1235
LV6
高级工程师
  • 2019-9-4 16:28:15
 
直流200-800V
夜雨雨夜
  • 积分:3431
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:615
积分:3431
LV8
副总工程师
  • 2019-9-5 11:19:10
 
DC/DC不会会有PF这个东西。考虑清楚你要什么?
有很多:需不需要全范围满载,需不需要隔离,需不需要考虑器件成本。
你200-800V,不考虑成本要用SIC的管子,考虑成本就需要原边串联或者IGBT,IGBT就频率上不去了。

DC/DC宽范围很多拓扑可以选,全桥,移向全桥。。。。。

anthony
  • 积分:6318
  • |
  • 主题:19
  • |
  • 帖子:854
积分:6318
版主
  • 2019-9-5 11:20:22
 
你这是应用在电动大巴上的DC-DC吗?
gong777802664
  • 积分:1235
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:210
积分:1235
LV6
高级工程师
  • 2019-9-19 14:45:18
  • 倒数4
 
wangdongchun
  • 积分:24885
  • |
  • 主题:44
  • |
  • 帖子:4345
积分:24885
LV10
总工程师
  • 2019-9-4 21:31:13
 
这个问题关键还要看楼主电源后级所拖动的负载是何种类型   以及对EMC等参数有无特殊要求来选择
jiaozhihongnihao
  • 积分:814
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:40
积分:814
LV6
高级工程师
  • 2019-9-5 11:17:47
 
你都说说呗,不同的负载以及EMC要求不同,你都有哪些方案,谢谢。
ruohan
  • ruohan
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2606
  • |
  • 主题:6
  • |
  • 帖子:576
积分:2606
LV8
副总工程师
  • 2019-9-5 13:28:20
  • 倒数9
 
有做18--36V  输入,24V输出 1000w的隔离电源方案吗
夜雨雨夜
  • 积分:3431
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:615
积分:3431
LV8
副总工程师
  • 2019-9-5 13:54:19
  • 倒数8
 
LLC push pull  全桥有变压器,变比设计合理就可以改变你的增益了,这样就可以避免从buck变boost啊。
jiaozhihongnihao
  • 积分:814
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:40
积分:814
LV6
高级工程师
  • 2019-9-5 14:14:17
  • 倒数7
 
200-800V输入,这么宽的范围适合LLC?
夜雨雨夜
  • 积分:3431
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:615
积分:3431
LV8
副总工程师
  • 2019-9-5 14:26:31
  • 倒数6
 
加入原边移向,副边移向,各种复杂控制,理论可以实现。
pbk82
  • pbk82
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:291
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:29
积分:291
LV3
助理工程师
  • 2019-9-5 11:25:33
  • 倒数10
 
200-800V范围太宽了,估计没有什么拓扑有这么宽的调整范围,应该用2级吧,前级BOOST
fzyazp1234
  • 积分:824
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:824
LV6
高级工程师
  • 2019-9-5 21:15:19
  • 倒数5
 
用2级比较好。
gong777802664
  • 积分:1235
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:210
积分:1235
LV6
高级工程师
  • 2019-10-8 13:27:52
  • 倒数3
 
用前级bosst在用移相全桥,还是前级buck
fzyazp1234
  • 积分:824
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:824
LV6
高级工程师
  • 2019-10-9 10:29:02
  • 倒数2
 
半桥LLC
jiaozhihongnihao
  • 积分:814
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:40
积分:814
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-10-30 16:21:06
  • 倒数1
 
这么宽的范围你确定半桥LLC?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2020 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348