| | | | | | | 换驱动芯片,不要用驱动变压器,
驱动变压器的话增加耦合吧,串电阻,G~S极加RC
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | 这个有耦合的,驱动变压器副边有RD,管子有吸收RC
|
|
|
|
| | | | | 检查GS驱动的走线是不是太长了,变压器绕线不佳也有可能,尝试用IR2110试试。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 这个驱动在PCB上走线很短的,而且变压器都排查过。现在就是不知道这个震荡是哪产生的?
|
|
|
| | | | | | | | | 寄生参数导致。
缩短各引线,缩小相关电路面积可以改善。
现成PCB整改,最靠近开关器件位置添加RC 匹配 吸收环节解决,参数需要测量计算(网上找得到相关方法、公式)
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | | | 这个排查确实很多方面,包括管子的引脚增加磁珠,优化RCD吸收等等都有做过,但是还是不能消除。
|
|
|
| | | | | | | | | 相关走线很短,所以产生的振铃频率很高。看样子 40MHz 左右。 寄生电感不大,“寄生”电容大部分估计是MOSFET的栅极电容
|
|
|
| | | | | | | | | | | 现在初步怀疑是否是管子的寄生电容和驱动变压器的电感谐振导致的 |
|
|