| | | | | 看你的描述,不知道我有没有理解错,你是想当输出电流报OCP时候封锁电源驱动?如果是这样的话,你现在这个电流OCP是没有封锁功能的,OCP输出加个触发器,一触发就把故障信号封锁,等有复位信号才接触封锁;
|
|
|
| | | | | | | 这个怎么实现,复位信号不就是ocp解除吗? 电源关断ocp就解除了,也就是自动复位了
|
|
|
| | | | | 当然不能,第一个运放就没接对,要讲究一下输入电平,使运放工作在线性区。
|
|
|
| | | | | | |
您指的这个运放吗? 这个不需要在线性区吧 ,我只是用它做个逻辑判断 ,没有ocp输出为0,ocp了输出为10V ,加载在三角波上,再和电压环输出比较
|
|
|
| | | | | | | | | 你不是电流采样吗?电平要一致,运放输入端虚短的意思不是实短,不能靠它来控制输入电平,而是要靠你自己来控制电平。
|
|
|
| | | | | | | | | | |
我标清楚了, 后面那个运放是电流采样,然后给个电流基准去比较。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 电流比较器那块,为什么不用比较器,要用运放来代替?
|
|
|