10问答币
1111.jpg 222.png 如图中变压器次级2个整流输出的负极可以和次级输出的交流地共接吗,这样整流桥会爆的吧?

最佳答案

查看完整内容

只要交流的两极不进入整流桥整流后的连接,他就不是白整流。一极没啥事,麻雀站在一根高压线上也不触电的原理。
nc965
  • 积分:57001
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:18274
积分:57001
版主
  • 2019-10-25 09:33:46
  • 倒数3
 
如果只是共地,不共负载,不会爆
jing3009
  • 积分:134
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:16
积分:134
LV2
本网技师
  • 2019-10-25 10:49:05
  • 倒数2
 
这样接线,交流的一极又进入整流桥整流后的负极,他这样不是白整流了吗?
nc965
  • 积分:57001
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:18274
积分:57001
版主
最新回复
  • 2019-10-25 10:52:20
  • 倒数1
 
只要交流的两极不进入整流桥整流后的连接,他就不是白整流。一极没啥事,麻雀站在一根高压线上也不触电的原理。