PMOS应用问题

[复制链接]
查看: 1832 |回复: 4
1
liuguangfu5
  • 积分:529
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:30
积分:529
LV6
高级工程师
  • 2019-11-13 09:33:55
QQ截图20191113091129.jpg QQ截图20191113092614.jpg

图1                                                               图2
   
如图1,PMOS应用于关断LED用。
目前有疑问是,在PMOS断开时,VSD的电压是多少?用差分探头去测量过Vsd,波形是悬空的状态16V左右, 如图2波形

这个PMOS想选择低一点电压的,这个电压怎么样可以测试准确,来进一步选择合适电压的PMOS?
请各位帮忙分析一下,谢谢!

ZWC317441532
  • 积分:14396
  • |
  • 主题:54
  • |
  • 帖子:1254
积分:14396
LV10
总工程师
  • 2019-11-13 16:14:43
  • 倒数4
 
你这个电路用30V的管子,应该没有问题,可以在管子DS极上加个二极管,二管极负极接S极,正负接D极.
但是你的电路应用上有问题
1.在恒流输出端,加开关控制LED灯。这样会在开灯时,产生很大的脉冲电流,
损坏LED和MOS。其原因,在关灯时,恒流电路空载,输出电容储存的电压很高,
开关接通瞬间,高电压被强行加到了LED和MOS管上.
2.这种要加开关的话,最好直接控制恒流BUCK的输出使能引脚或调光引脚就可以了.
还可以省MOS管.



评分

参与人数 121币 +10收起理由
世纪电源网-九天 + 10

查看全部评分

liuguangfu5
  • 积分:529
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:30
积分:529
LV6
高级工程师
  • 2019-11-14 09:47:23
  • 倒数2
 
非常感谢您的回复,确实开关接通瞬间会有大一倍多的脉冲电流,我这个电路是应用在拨动开关调色温上面的(如下图),我想应该问题不大。
{9E79619F-8FA7-4BA8-B1A9-64075C2F3015}_20191114093925.jpg


后面我把示波器的地接到BUCK的地后,再用差分探头去测量直接是48V的关断电压了,30V不确定行不行了?



wangdongchun
  • 积分:41105
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6829
积分:41105
LV12
专家
  • 2019-11-13 21:52:23
  • 倒数3
 
根据楼主所晒电路图 本人认为这种情况下使用晶体管作为开关元件最好

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

liuguangfu5
  • 积分:529
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:30
积分:529
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2019-11-14 09:53:24
  • 倒数1
 
您好,如4楼所述应用,电流最大不超过1A,有没有更好的应用?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号