| | | | | | | | | 负载接为100Ω,输出电源为60V时,辅助电源12V上有很多毛刺,再看看此时辅助电源0V上是不是也有很多毛刺
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 12V怎么测的,0V就怎么测,完全一样,最好双踪比较。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 我可以理解为0V 的话找两个地 然后测量吗? 这个不是太懂 或者在地上接一个电阻测下 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 直接测,12V怎么测,不动,另一个探头勾在0V处,双踪
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 这个是0V上的波形,现在只有一个隔离电压差分探头。。。。没办法用双踪
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 还有个问题想请教下,就是我现在把负载换成50Ω的电阻,输出电压到80V的时候然后就变成0V,像这个问题我应该怎么查找呢?小弟不知道如何下手。。 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 我用的IR2110 驱动MOS管,电源地和辅助电源的地是连在一块的,用普通探头的话存在地不兼容的情况,所以只能用高压探头,但是这个探头我只买了一个。。像我测量的0V的波形也存现干扰现象,针对这个问题下一步怎么做好呢?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 从波形上看,探头本身带有一定的干扰,但由于没有双踪进行对比,只能人为的初步判断,因为波形的最大值和最小值存在一定的差值,暂定这个差值相对较小,我再把功率加大,电压调高点试验下看看
|
|
|