| | | | | 基本上可以确定,是lm258 芯片过压造成的。VCC端至少要放个0.1UF的退耦电容。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 您好,我给您看一下电源部分,您提到的过压,我考虑过可能是这个问题(在其他地方查到过运放芯片受到过压导致损坏)。
1、24VDC通过78L09转9V,再接入到LM258芯片,芯片也是完全可以满足这个电压需求的,怎么会过压呢?还希望您能耽误一点时间讲解一下,感谢。
2、附件是PCB走线。
|
|
|
|
| | | | | | | 就是转出0-5V的电压信号,用到温湿度传感器参数上报的
|
|
|
| | | | | | | | | 看你的电路应是Vto除以150R的电阻的电流信号输出的。
除了上面的电源问题没去耦外,如果我的电路工作原理分析正确,在1N4007后面没有合适的负载下,右侧运放的输入是否会超出共模输入范围导致右侧运放饱和?你搭示波器看下,运放的各输入输出点波形,震荡吗?不可能上电就坏的(除非电源反了)
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 晚一点才有结果,我示波器坏掉了,已经联系了安捷伦。然后板子我寄给朋友,帮我抓一下波形。感谢您。
|
|
|