各位老师问一下,开关电源输出端反馈线路电阻电容串联之后并一个电阻是什么作用,5V和12V输出反馈接同一个431参考端,那它怎么调整啊
捕获111.PNG
YTDFWANGWEI
  • 积分:100045
  • |
  • 主题:139
  • |
  • 帖子:44058
积分:100045
版主
  • 2019-12-3 08:23:55
  • 倒数8
 
1 、对于输出可以快速响应,提高动态特性。
2、共同反馈,共同调整。
huangxvyao
  • 积分:2371
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:331
积分:2371
LV8
副总工程师
  • 2019-12-3 08:42:15
  • 倒数6
 
没这样用过,这种多路输出,一起分压后,当做UREF,有什么优势,或者使用在什么场合;和一路反馈,另外路开环;哪种更好?或者说使用场合有何不同?王工有用过这种吧,分享下经验,感谢!
YTDFWANGWEI
  • 积分:100045
  • |
  • 主题:139
  • |
  • 帖子:44058
积分:100045
版主
  • 2019-12-3 11:09:17
  • 倒数5
 
我也没用过,优点就是每路输出电压变化都会调整,这样每路都参与反馈,可以提高各路的调整率。
浅夏
  • 浅夏
  • 在线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:468
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:51
积分:468
LV6
高级工程师
  • 2019-12-3 08:27:11
  • 倒数7
 
学习了
swin_xia
  • 积分:787
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:134
积分:787
LV6
高级工程师
  • 2019-12-3 17:06:26
  • 倒数4
 
这种以前也用过,主要是一个重载一个轻载的时候,可以保证电压在规格要求内,但是调整率比单路的差太多了,纹波也不好。
闪烁
  • 积分:12878
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:910
积分:12878
版主
  • 2019-12-4 08:16:24
  • 倒数3
 
你这电路图并没有像你说的12V和5V接到431做反馈呀,这电路看着就是5V主反馈,12V只是给光耦供电而已;
感觉这样设计有点欠妥,假如12V电压没起来,那5V主反馈不工作,导致芯片占空比打到最大,导致5V带载过压烧坏电路;
huangxvyao
  • 积分:2371
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:331
积分:2371
LV8
副总工程师
  • 2019-12-4 14:02:23
  • 倒数2
 
R70应该就是12V的上篇电阻。
greendot
  • 积分:27595
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:7990
积分:27595
LV10
总工程师
最新回复
  • 2019-12-4 17:33:23
  • 倒数1
 
同意。EA 输出就是 vo1^*Z3/Z1 +vo2^*Z3/Z2 , 两个3类补偿之和。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)28285637 /(13823562357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报

Copyright 2008-2019 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348