100KW光伏并网逆变器输出电流尖峰分析

[复制链接]
查看: 6606 |回复: 22
1
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-14 21:58:58
系统描述:100KW的三相并网逆变器采用单级式的结构。



直流支撑电容为10000UF,采用层压母排与英飞凌1200V的双管IGBT(FF600R12IE4)进行连接,IGBT驱动是用的CONCEPT公司生产专门针对英飞凌IGBT的驱动器.第一版的电压尖峰吸收电路是每个IGBT桥臂并联一个1.5uF的穿芯电容,第二版采用变形的RDC吸收电路(r=14 欧,c=3uF)。IGBT输出的滤波电抗器与变压器为一体的,具体参数变压器原边漏感为1mH,DYn11连结组,变压器为3:4的升压变压器(IGBT侧定义为原边,电网侧定义为副边)。网侧滤波器没有加进去。变压器网侧加有限流电阻,第一版为:每相300欧,100W。第二版为每相30欧,300W。限制变压器励磁涌流。
问题描述:在第一版的设计下,变压器副边带电阻负载进行容量试验(电阻匹配得变压器副边侧在200V左右),在Udc为300~700V各个电压段都进行了长时间考核试验,运行情况良好,逆变器输出电流波形THD均在2%以下。随后进行并网试验,在并网的过程中出现了电流尖峰,出现的频率大概在2~3S出现一次,Udc=450V,IGBT输出电流在30A左右。停机几次后再进行并网时在切除限流电阻的瞬间一个桥臂炸裂(PWM脉冲封锁的情况下)。
通过分析,我们认为网侧的限流电阻阻值过大,当切除限流电阻时变压器仍然有一个大的励磁电流冲击,耦合到原边后将1200V的IGBT触发导通,所以有了第二版的设计改进,通过减小限流电阻阻值,以及改用变形的RCD吸收电路。
改版后,通过监测,励磁涌流及电压尖峰均有较明显的改善。仍然采用带电阻匹配进行实验,只要一带变压器(电抗器变压器一体),IGBT输出电流有明显的尖峰,而不带变压器直接IGBT输出没有电流尖峰。
问题:由于电流有尖峰的原因应该是输出等效阻抗瞬间变小或是瞬时短路引起的,那么第一个原因可能是由于改版后的RCD及分布参数与输出滤波电感产生谐振引起的,至于瞬时短路则不得而知其原因。
我们开发的10KW的三相并网逆变器,已经可以带PV长时间可靠并网发电,因此软件方面的原因的可能性相对要小一点。
请大家帮忙积极讨论,谢谢!
收藏收藏2
米斯86
  • 积分:317
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:56
积分:317
LV4
初级工程师
  • 2011-3-15 11:12:46
 
关注!
songlsx
  • 积分:5251
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:1071
积分:5251
版主
  • 2011-3-15 11:14:39
 
支持这种技术,将来会越做越大,再过几年一定领先于世界前列。
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-16 22:56:11
 
看来大家响应不是很热烈啊。。。
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
  • 2011-3-17 01:00:13
 
不是大家不用踊跃讨论,而是无话可说。
一方面是大多数人对并网技术不熟悉;另一方面是你给出的信息也太少了。
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-17 21:56:15
 
我也不知道大家需要哪些信息,所以才要踊跃讨论。
我们现在并网问题已经解决,只是对于大功率逆变器通过变压器并网的瞬态特性还不是很有把握,总是有一些电压或电流尖峰。我们实验发现IGBT输出侧采用L滤波器不仅体积大,并网时对于尖峰的抑制特性也没有LCL滤波器好。欢迎大家拍砖啊,特别是做有源滤波器或是无功发生器的兄弟们提点思路。
nansir
  • 积分:2579
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:449
积分:2579
版主
  • 2011-3-18 09:45:52
 
看了兄弟的描述,确实有些没看太明白的地方:
1.你说是励磁电流冲击,怎么判断的?如果是励磁冲击的话应该是随机产生的不会每次都有冲击。
2.并网时序没有描述,这点很重要的,如果没有电网电压前馈并网瞬间是会有很大电流冲击的
3.电压尖峰,指的是哪里?
4.。由于电流有尖峰的原因应该是输出等效阻抗瞬间变小或是瞬时短路引起的?
还是你怎么判断的?最好把电网电压波形和并网逆变器输出电流波形一起贴出来
5。RCD及分布参数与输出滤波电感产生谐振引起的,最好上个电路分析一下
6.软件方面的原因的可能性相对要小一点,不好说,因为你的电路参数变了,拓扑完全一样吗?
jsf2010
  • 积分:102
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:102
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 11:50:43
 
******广告已经删除******
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 13:32:16
 
1,励磁电流冲击是在投入变压器的瞬间产生的,如你所说并不是每次都有大冲击,冲击大小是并网时刻电网相位来决定的。
2,电网电压前馈的设置实际是为了使逆变器输出等效为一个无源系统吧,这个对于电流环的控制是一个重要项。这个我们在小功率上面已经做了相应的验证。
3,电压尖峰是指的是管子两端的。我们认为这个主要是跟母线电感等分布参数有关,为此我们改进了吸收电路,应该是将其抑制到了可以接受的程度。
4,这只是我们根据输出波形的一个猜测,通过几天的分析及实验验证,判断此问题的主要原因是由于在实验过程中交流侧负载的电压匹配不当导致IGBT占空比过小导致。实验波形及电路图稍后再贴出来。
5,同上。
6,拓扑结构基本是一样的,但是软件之前就做了相应的改动,现在主要是从并网的时序逻辑进行改进。
现在100KW已经并网成功,因此上述问题已经基本得到解决,只是对于这种电抗器与变压器一体的强耦合的控制对像要控制好还是有一定的难度的,希望大家继续展开讨论。
nansir
  • 积分:2579
  • |
  • 主题:20
  • |
  • 帖子:449
积分:2579
版主
  • 2011-3-18 16:00:56
 
1.如果是这样的话,那么光 把变压器接入电网也应该有这个冲击电流,和你逆变器关系不大,你可以光拿变压器试试
2.电网电压前馈主要是为了抑制并网投切时的电流冲击的,是并网前先建立起和电网同频、同相、同幅值的电压
3.吸收很重要,功率走线很重要,吸收器件比如电容的品质也非常重要,我曾遇到过劣质的无感电容,炸了我一模块好几千就没了,这个厂家叫EACO,最后还是老老实实的用CDE的电容了
4.兄弟如果方便的话,(如公司有规定就算了)可以将具体的电路和各点波形贴出了一起分析一下
呵呵,期望听到你后续的结果和好消息
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 17:42:58
 
变压器投入电网有冲击电流对于网侧是叫励磁涌流,小功率的变压器一般不需要做处理可以直接投是没问题的,大功率的瞬时冲击就会很大(100KW有时可达到800A左右),这个冲击电流主要是对电网有影响,一般大功率变压器投入采用网侧加限流电阻来抑制。同时大的冲击电流耦合到IGBT侧也不容忽视,经常把IGBT就冲开了,为此我们也付出了好几个几千块的模块。后来改进了吸收电路问题明显好转。电容我们一直也是用的EACO的。
你说的电网前馈倒是提醒了我,现在正在计算参数。
图纸和波形因为一直没方便拷出来所以暂时文字讨论一下吧,就是多费点口舌了。
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 17:46:55
 
电压尖峰
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 17:48:45
  • 倒数10
 
怎么不能不传图片了?
cdzx11
  • 积分:10107
  • |
  • 主题:37
  • |
  • 帖子:3956
积分:10107
LV10
总工程师
  • 2011-3-18 20:18:00
  • 倒数9
 
这儿不支持BMP格式图片,转换成JPG格式再传。
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 20:47:05
  • 倒数8
 
facts
  • facts
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1130
  • |
  • 主题:13
  • |
  • 帖子:352
积分:1130
LV6
高级工程师
  • 2011-3-18 21:54:45
  • 倒数7
 
并网成功了?看这波形好像有问题。看顶楼描述,似乎是发生了分岔现象,调整控制环路参数试试
cpy1207
  • 积分:130
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:12
积分:130
LV2
本网技师
  • 2011-3-19 09:59:13
  • 倒数6
 
这是在并网瞬间的冲击,控制环路还没有闭环工作。因此我认为这主要是跟主回路的参数匹配有关。因为100KW的第一手实验波形还没有拷出来这两张波形是小功率的正常波形(没有因此爆过管子)进行示意,100KW的表现是在这两个时刻的尖峰异常的高,并网是没有问题的,只是想得到这个冲击产生的原因以及计算法则,再进行相应的抑制措施。
haha1
  • haha1
  • 离线
  • LV4
  • 初级工程师
  • 积分:354
  • |
  • 主题:15
  • |
  • 帖子:102
积分:354
LV4
初级工程师
  • 2011-4-6 16:14:05
  • 倒数4
 
帮你传上来
hechuanyan
  • 积分:102
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:1
积分:102
LV2
本网技师
  • 2011-8-13 16:06:18
  • 倒数3
 
想请问一下楼主大哥,你的RCD中R取14欧,功率是多大,怎么计算的?
迷恋星夜
  • 积分:137
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:17
积分:137
LV2
本网技师
  • 2011-8-13 21:46:35
  • 倒数2
 
一般的教科书都有。
happy88
  • 积分:154
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:21
积分:154
LV2
本网技师
  • 2011-3-18 14:29:02
 
很不错,值得关注,支持一下!
vilva
  • vilva
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:120
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:10
积分:120
LV2
本网技师
  • 2011-3-30 18:04:24
  • 倒数5
 
****广告已经删除****
jshjzhang
  • 积分:136
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:12
积分:136
LV2
本网技师
最新回复
  • 2012-10-10 18:03:27
  • 倒数1
 
联系方式多少了?
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号