世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

峰值电流与磁通饱和密度问题

[复制链接]
查看: 789 |回复: 2
1
struggie
  • 积分:1906
  • |
  • 主题:63
  • |
  • 帖子:172
积分:1906
LV6
高级工程师
  • 2020-3-11 08:26:04
10问答币
请问我们在设计电源的时候,是否要考虑到电源输出峰值电流时候的B值呢?一款9V 4A电源,客户瞬间会用到8A, 那我8A时B值要控制到多少以内才安全呢? 123.png


nc965
  • 积分:92908
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27151
积分:92908
版主
  • 2020-3-11 09:14:02
  • 倒数2
 
安全的话,单向磁化B按0.3T控制吧。
发热的话,与频率相关,低于100KHz的话ΔB按0.3T控制,频率升高还需降低。
此外还与材质有关。
branch02
  • 积分:635
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:62
积分:635
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-3-11 22:57:19
  • 倒数1
 
如你给的磁通饱和密度与温度的特性曲线,在85度的时候磁通在0.4T,但是还需要考虑一定的剩磁0.1T,所以data_B值用0.3T,如果余量留大一些可以用0.23T,这样全温度范围更适用。