世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

光耦这样接有没有问题??

[复制链接]
查看: 1984 |回复: 7
1
PANPAN1818
  • 积分:120
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1
积分:120
LV2
本网技师
  • 2020-4-7 20:08:22
10问答币


按这个电路接为什么Q1没有导通,A点会有15V的电过来,实在想不通.

最佳答案

查看完整内容

A点对地,加个下拉电阻。
收藏收藏
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:543
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-4-8 11:08:12
  • 倒数7
 
Q1通,不通,A都不会是15V,肯定是你哪里搞错了
blueskyy
  • 积分:28371
  • |
  • 主题:129
  • |
  • 帖子:13401
积分:28371
LV10
总工程师
  • 2020-4-8 12:35:27
  • 倒数6
 
用电流档,表笔点下,在用电压档测,看15V还在不?
csflh
  • csflh
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:187
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:3
积分:187
LV2
本网技师
  • 2020-4-8 16:16:23
  • 倒数5
 
的确是
xie_guos
  • 积分:1289
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:97
积分:1289
LV6
高级工程师
  • 2020-4-8 17:08:58
  • 倒数4
 
是不是某个地方电未放完
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2020-4-9 08:25:05
  • 倒数3
 
A点对地,加个下拉电阻。
雪国一枝花
  • 积分:625
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:29
积分:625
LV0
禁止发言
  • 2020-4-9 23:48:52
  • 倒数2
 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaohua2764
  • 积分:11183
  • |
  • 主题:40
  • |
  • 帖子:3774
积分:11183
LV10
总工程师
最新回复
  • 2020-4-10 13:09:19
  • 倒数1
 
这个是正常情况,其实你的输出三极管,并没有导通,不是吗?
但为稳妥起见,三极管基极到地还是得并个电阻。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号