| | | | | 建议如下1 输出的共模电感放输入端
2 mos两端串一RC
3 输出的续流二级管并上一个RC,绝对有改善。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 原来如此,相当于多一组输出~
找点铜箔胶带包一包,看看辐射源头在哪里
|
|
|
| | | | | 帮你弄了一下,
此类电源最佳EMC布局已有定论,详见此贴115楼: 开关电源EMC设计要领(一)
主要技术措施是:
1、输出侧脉冲电流回路优先,即 C14、D9、L1 环路率先最小回路布局,得到一个接地中心
2、脉冲电流 Ip 回路优先,即 D9、C12、U6 环路最小化
以这两个要点形成核心布局结构,展开其他布局:
3、共模移到输入侧,增加 Cz 电容以及 RC 吸收备用(估计都可以不用)
PCB文档:
|
|
|
| | | | | | | 感谢,版主的耐心解答,目前产品已经过了,解决方案:输入加π滤波,BUCK加磁珠。
|
|
|
|
|