您可以通过 Trex 装置上的键盘来导航并选取菜单选项。使用四个方向按钮在屏幕上的所有可选项间移动,并使用复选标记按钮来选择某个选项。
您还可以通过键盘,根据所选的选项或菜单来输入文字或数字。屏幕键盘会显示。您可以使用四个方向键来导航到键盘上的某一个字母、数字或符号。按下复选标记按钮或 X 按钮即可选择选项。

手操器的故障排除
1.显示“未检测到电压”消息。
引线组未正确连接到设备。--将引线组连接到设备。
Trex 装置连接到通过电池供电的 4 线制设备或无线设备。--无。这是预期的行为。

2.有间歇性通讯。
设备端子处回路电流和电压不足。--确认设备端子处至少有 4mA
电流和 12 VDC 电压。
回路上有噪声,或控制系统有噪声或信号失真。例如,为设备供电的电源或控制系统内部前端模拟电路的噪声可能引起HART 信号失真。--示波器可帮助确定噪声或HART 信号失真。
接线不良。--检查接线端子和裸露的信号线是否损坏。

3.HART 设备出现在多个地址。
可能使用了不正确的轮询地址。 --更改轮询的地址。