| | | | | | | | | 1KW10KV就是100mA,你再查一下你的二极管反向恢复电流是多大?再按周期分配到你的平均电流上,就可以大致得到1700V输出电压了。
|
|
|
| | | | | 这个方案选的并不是很合理,如果要用移相全桥做出来,需要很高的技术,难度比较大,在大功率升压应用的场合,我们是花了很多研发经费论证出的结果,我们当时单台机18KW,100K的开关频率,效率到94%很难提升了,不适合做高频,要用谐振做 |
|
|
|
| | | | | | | 查了些资料说是移相全桥适合做输出电压可调的,我这个对效率要求没那么高,先试试看吧,谢谢~!
|
|
|
| | | | | | | | | 发现是低级错误,输出电压超示波器量程了 ,准备做板子了,后面有问题再发上来请教大家吧~!!谢谢了!! |
|
|
| | | | | | | | | 什么拓扑都可以调压,移相全桥整个调压区间平均效率还会下降,局部热处理就是一件难事,如果对效率要求没那么高,又钟情于移相全桥,开关频率降低一些难度能小一些,效率低下散热器大,不见得降低频率之后的体积比低效率高频的大,移相全桥的优势在低频 |
|
|
| | | | | | | | | | | 谢谢回复~!我现在把开关频率降低了,现在又遇到新的问题了,我现在是慢慢调输出电压,500V输出,1000V输出,2000V输出都正常,我就直接调10000V输出,一上电UCC3895运行一会就冒烟了,电源和地短路。之前供电电源是辅助电源的15V供电的,我改成加了一级7812,由于手上没有合适的TVS,加了一个14V的稳压管,又加了一个小的RC,还是只要一工作就烧了,后面又把R改成了热敏电阻,还是烧,实在头疼。改成输出5000V的时候,烧的没那么频繁了,但还是有时候会烧,现在把手头上的芯片都烧完了 。
看别人也遇到过这种情况,说是地没处理好的原因,我的驱动是光耦隔离的,所以变压器输出部分、功率部分、UCC3895控制部分是3个地,不知道是不是这样处理不行,请大家指点一下,谢谢~!
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 焊上代理送样的芯片后,VCC又加了一个470uf的电解电容后正常了,之前在网上买的几个全烧了 ,不知道是不是芯片本身的问题~!!! |
|
|
|
|