世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

想詢問LLC 恆流操作頻率問題

[复制链接]
查看: 861 |回复: 4
1
aq62386238
  • 积分:665
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:62
积分:665
LV6
高级工程师
  • 2020-6-5 21:16:22
10问答币
想詢問LLC 恆流操作頻率問題
就是我設計一個穩30A的電路 可是操作頻率太高

想請問各位在設計恆流時電壓增益曲線要怎麼看我找不太到我操作的頻率點

收藏收藏2
bake_ql
  • 积分:7360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7360
LV8
副总工程师
  • 2020-6-5 22:59:08
  • 倒数4
 
恒流操作看你的恒流点相对于满载是多少,如果恒流点比较低,那是这样的,相当于轻载类似,频率会高;正常下恒流载约等于满载,那么频率应该不会太高;
aq62386238
  • 积分:665
  • |
  • 主题:28
  • |
  • 帖子:62
积分:665
LV6
高级工程师
  • 2020-6-6 13:07:36
  • 倒数3
 
我的滿載是50v 25a但恆流點設10a時切換頻率就到370k都無法恆流輸出頻率必須繼續加大
但載滿載50v25a時切換頻率在135-140k附近
為什麼會差到這麼多
謝謝
bake_ql
  • 积分:7360
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:828
积分:7360
LV8
副总工程师
  • 2020-6-17 19:58:37
  • 倒数2
 
恒流点比较低,比如你设定恒流点30A试试;
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
最新回复
  • 2020-6-18 08:20:05
  • 倒数1
 
恒流的电压范围太宽,且在较低电压时频率是会比较高。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号