请教24V/120W开关电源UC3842控制通电炸保险?

[复制链接]
查看: 891 |回复: 2
1
小龙666
  • 积分:139
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1
积分:139
LV2
本网技师
  • 2020-6-16 18:40:11
10问答币
大家帮我看看是那块的问题,通电炸保险,烧整流桥, 变压器用的PQ3220,匝数比 26:7:5    , 初级13T+13T  2x0.5mm ,次级 7T 3x0.6mm ,辅助 5T 0.5mm,



1.png (48.46 KB, 下载次数: 32)

1.png

2.png (125.24 KB, 下载次数: 36)

2.png

24V120W原理图.pdf

285.93 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 财富 -2

收藏收藏
贤者之石
  • 积分:226
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:14
积分:226
LV3
助理工程师
  • 2020-6-21 20:00:32
  • 倒数2
 
有设计资料和计算过程吗
xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
最新回复
  • 2020-6-22 00:26:54
  • 倒数1
 
RT CT取27k 1uF?认真的吗?烦确认。