| | | YTDFWANGWEI- 积分:109868
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45923
积分:109868 版主 | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 拆个通讯电源就好了。
桥能抗住,100R-200R电阻,3-5W即可,不过这个电阻你得用好点的,如果淘宝随便买,失效率不低。
|
|
|
|
| | | | | | | | | 功率至少2W,不仅仅是因为它发热,而是因为电压冲击,开机瞬间电解电压为0,它是全额电压,包括浪涌电压冲击,它都得抗住。
电阻值可以根据硅桥和电解瞬时电流耐量分别计算一个最小值,取大者,再根据线绕电阻瞬时电流耐量适当降额作为设计值。
如果不是线绕电阻,体积要加大,更重要的是电阻值应该大幅度(数量级)加大以减少电流冲击,最大限度减缓启动时间来获得可靠性,典型值 T=1mF*1kΩ=1S
|
|
|
| | | | | | | | | | | 搞这么复杂干嘛啊,通讯电源迭代了这么多次,一个电阻都催生了行业开辟了一个专用电阻,找台湾双羽,买这种专门的电阻。什么冲击,耐压,人家都搞好了。
买普通的绕线电阻,就是找麻烦,故障率会高的要了命。
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 版主 您好 那考虑到体积大小 是不是选择100欧 5W的线绕电阻 会比较合适? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1、这件事是这样一个规律:电源总功率(其实是电解容量)确定之后,这个电阻的发热功率基本上就是定值,与电阻值没有关系,1R/10R/100R/1K表现相同。
2、从可靠性考虑,线绕电阻的话需要线粗,对应阻值越小越好,阻值可以一直小到电流大到可以接受的程度。
比如1N4007整流,瞬时电流耐量30A,假设电解电流耐量与之相同,也是30A,最高输入电压峰值390Vpp,则最小电阻值为390/30=13R。你可以选用15R1W的线绕电阻,可以肯定比150R1W的线绕电阻靠谱,但不能肯定就一定比150R5W的线绕电阻靠谱。
3、从可靠性考虑,非线绕电阻需要限流,对应阻值越大越好,阻值可以一直大到启动RC延时长到可以接受的程度。材质上尽量选用金属氧化物膜(不考虑碳膜和金属蒸发膜),封装上尽量选用水泥电阻(陶瓷封装)。
4、你这个电源功率不大,给你的建议是选用一款合适NTC即可,比如10D-15
|
|
|
|
|
| | | | | | | 您好打扰您下,就想问问继电器的话 选什么型号的规格会比较小呢 本电路里面有效值电流最大为16.5A这样 ,峰值23.5 按照峰值去选吗 |
|
|
|
|