| | | | | 主要担心的是交流参数当直流参数使用,可能有较大差距。
|
|
|
| | | | | 如果可以分时上电的话,功率可以按2个维持功率+1个启动瞬时功率计算。接触器线圈应该不是20V的吧,要按标称电压算。
|
|
|
| | | | | 你可能需要测量下,启动电流5A的持续时间是多少,再来决定怎么做
|
|
|
| | YTDFWANGWEI- 积分:109908
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109908 版主 | | | 如果不是同时启动,一般来说,按照N个维持电流留一点余量来设计即可,启动的电流可以通过电源的输出电容提供。 |
|
|
| | | | | | | 不是同时启动,我请教过别人,他们也是这样说,只要保证接触器在启动瞬间变压器不饱和即可,我现在正在尝试,把那个供电电源和整机分割开来,一边与后期调试更换
|
|
|
| | | | YTDFWANGWEI- 积分:109908
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109908 版主 最新回复 | | | | | 启动瞬间的功率,应该不是由变压器提供的吧。再说,电源肯定有功率限制。 |
|
|
|