  • 2020-6-23 17:00:47
10问答币
有3个接触器(吸合电压大约为20V,启动电流最大为5A,额定维持电流为0.5A),我如果要设计一块辅助电源给这几个接触器供电,应该设计多大功率的电源呀?是按照它启动时的瞬时功率来设计,还是按照维持接触器闭合时的功率来设计。这种接触器如果数量很多,比如几十个,那这种情况下,给接触器供电的电源功率和上面的功率选择原则一样吗?跪求大佬指教
收藏收藏1
nc965
  • 积分:93827
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27400
积分:93827
版主
  • 2020-6-23 20:48:27
  • 倒数7
 
主要担心的是交流参数当直流参数使用,可能有较大差距。

双极晶体管
  • 积分:2195
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:53
积分:2195
LV8
副总工程师
  • 2020-6-24 07:41:41
  • 倒数6
 
如果可以分时上电的话,功率可以按2个维持功率+1个启动瞬时功率计算。接触器线圈应该不是20V的吧,要按标称电压算。
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:543
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-6-24 08:53:17
  • 倒数5
 
你可能需要测量下,启动电流5A的持续时间是多少,再来决定怎么做
YTDFWANGWEI
  • 积分:109908
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109908
版主
  • 2020-6-24 09:15:32
  • 倒数4
 
如果不是同时启动,一般来说,按照N个维持电流留一点余量来设计即可,启动的电流可以通过电源的输出电容提供。
king2019
  • 积分:227
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:7
积分:227
LV3
助理工程师
  • 2020-6-30 13:33:15
  • 倒数3
 
不是同时启动,我请教过别人,他们也是这样说,只要保证接触器在启动瞬间变压器不饱和即可,我现在正在尝试,把那个供电电源和整机分割开来,一边与后期调试更换
YTDFWANGWEI
  • 积分:109908
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45931
积分:109908
版主
最新回复
  • 2020-7-1 10:26:02
  • 倒数1
 
启动瞬间的功率,应该不是由变压器提供的吧。再说,电源肯定有功率限制。
adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
  • 2020-6-30 16:44:40
  • 倒数2
 
额定就可以了吧
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号