未解决

请教开关电源现场应用中的问题

[复制链接]
查看: 538 |回复: 3
1
xiongchumo
  • 积分:132
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:132
LV2
本网技师
  • 2020-6-29 15:13:33
10问答币
      现场用了1个600W 24V输出的集中电源(金属外壳电源),接了100个左右的小设备(每个设备电流低于10mA),总共线路长度400米左右,当24V输出的负端或者正端突然接到大地时,100个小设备中大部分会有烧毁现象(比如有设备内48V的TVS发生短路等等故障),初步观察应该是过压引起的,想请教一下各位大虾这个过电压怎么产生的啊?
收藏收藏
chy715
  • chy715
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1266
  • |
  • 主题:12
  • |
  • 帖子:76
积分:1266
LV6
高级工程师
  • 2020-7-11 16:04:10
  • 倒数3
 
线太长了,有电感了, 短路后电流变大 , 断开瞬间会产生高压,高中知识 小灯闪亮
st.you
  • 积分:16765
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:3792
积分:16765
LV10
总工程师
  • 2020-7-13 10:58:18
  • 倒数2
 
有可能你这100个负载,24V电源的输入端断电,然后输出端接地也会烧。
xiongchumo
  • 积分:132
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:2
积分:132
LV2
本网技师
最新回复
  • 2020-7-21 09:32:04
  • 倒数1
 
看了一下现场集中电源设备,电源内部在输出的24V的负端和正端对大地接有103的瓷片电容,这个会不会有点大?当其中一端突然与大地短路时会不会导致输出24V电压产生尖峰啊