世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
已解决

全桥移相 不能满载工作

[复制链接]
查看: 1577 |回复: 14
1
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-6-30 15:40:49
10问答币
全桥移相电源输出120V,在负载为100Ω的时候,可以正常启动,但是在负载为50Ω的时候就没有办法启动了
在负载100Ω正常启动后,并接75Ω的电阻,然后电路有不能正常工作了,设计的满载电阻为40Ω,
这个问题要从哪里入手呢

最佳答案

查看完整内容

1、你用示波器单脉冲触发模式,应该是客气捕捉到驱动有一个或几个脉冲输出的。 2、驱动输出控制MOS管开关,产生的噪声,造成IC被干扰。所以内部电路重启,我个人感觉是干扰产生的负电平低于0V以下某个值了。所以你外部所有保护都去掉都没用,因为这是内部电路产生的复位。 3、输入电压越高,DV/DT越大所以干扰就越大自然越有可能无法启动。 4、什么都不改变,仅仅将驱动电阻加大(比如原来10欧姆,加大到100),因为开通速度慢了, ...
adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
  • 2020-6-30 16:42:38
 
具体怎么表现的?
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-6-30 17:14:14
 
现在测到ss引脚一直复位,电路中的保护电路也去掉了

ss引脚波形

ss引脚波形
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2020-7-1 10:49:53
  • 倒数7
 
4、什么都不改变,仅仅将驱动电阻加大(比如原来10欧姆,加大到100),因为开通速度慢了,干扰会小一些。
5、改大电阻,仅仅是为了验证前面的论证。不是正式产品就用这么大电阻。
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-7-1 15:27:57
  • 倒数6
 
谢谢王版主确实是被干扰到了,有一个很大的干扰,整个系统都被干扰到了,
在GS端,VCC,输出端都测到了这个干扰信号,现在还没查这个干扰是什么引起的。

黄色为GS波形,蓝色为VCC波形

黄色为GS波形,蓝色为VCC波形

黄色GS波形,蓝色输出电压波形

黄色GS波形,蓝色输出电压波形
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-7-1 16:45:30
  • 倒数5
 
把驱动电阻改大(原来15Ω现改为100Ω),现在测不到上图中的干扰了,但是还是没有正常工作
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-7-2 17:14:24
  • 倒数4
 
还想请教下王版主,针对     3、输入电压越高,DV/DT越大所以干扰就越大自然越有可能无法启动。现在确定是这个问题,我应该怎么做才好呢?
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2020-7-2 21:46:56
  • 倒数3
 
只能说明你的移相桥是硬开关,且布局很差!
YTDFWANGWEI
  • 积分:109774
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45909
积分:109774
版主
  • 2020-7-3 15:29:10
  • 倒数2
 
应该需要更改布局吧。
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-7-6 08:50:47
  • 倒数1
 
现在主要是板子的宽度给固定死了,只有40mm,长度倒是可调,所以布局不是很理想
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-6-30 17:15:49
 
现在发现把输入电压调高后,100Ω的负载也不能正常启动了
电不死的小强
  • 积分:3100
  • |
  • 主题:70
  • |
  • 帖子:675
积分:3100
LV8
副总工程师
  • 2020-6-30 18:15:33
 
把频率调高点看看
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-6-30 18:27:37
  • 倒数10
 
现在频率是70K,我现在的输入用的是可调电源,纹波比较大,跟这个关系大不大呢
星宇
  • 积分:18210
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4755
积分:18210
版主
  • 2020-6-30 20:21:04
  • 倒数9
 
啥都没有只能瞎猜了!
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-7-1 09:30:48
  • 倒数8
 
现在是不知道从哪里找问题了,没有方向,感觉要是输入干扰吧 不可能140能工作,150不能工作吧 说不过去呀
这个会不会是环路的问题呢,
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号