问个问题,手里有个DC DC ,buck,隔离,正激,满载测试30-40分钟后,输入电流从稳定逐渐增加,然后导致烧开关管,问一下可能是哪方面的原因。谢谢

最佳答案

天涯浪子147
  • 积分:637
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:29
积分:637
LV6
高级工程师
  • 2020-8-4 18:05:00
  • 倒数4
 
肯定高温了
z_y
  • z_y
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:659
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:85
积分:659
LV6
高级工程师
  • 2020-8-4 22:46:23
  • 倒数3
 
是热了
liaozhaocheng
  • 积分:7600
  • |
  • 主题:51
  • |
  • 帖子:1380
积分:7600
版主
  • 2020-8-5 08:01:59
  • 倒数2
 
输入电流逐渐上升,如果负载没有变大,那就是损耗增加,发热增加,BOOM