| | YTDFWANGWEI- 积分:109908
- |
- 主题:142
- |
- 帖子:45931
积分:109908 版主 | | | 也许每个节点设备串联一个小电阻,电阻后接电容可以解决。另外就是也许不需要每个节点设备都加那么大电容,电源输出电容加大到一定程度,电源还能启动,同时还可以两个节点设备一起工作。 |
|
|
|
|
| | | | | | | | | 你直接说继电器不行吗?它有电流参数可以查到,而线圈没有,理论上电流无穷大。
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 大3.5A以后是多少A? 左右是啥幅度?然后对(30-60个不等的节点)列表,总共多少?最不利组合是啥?搞清楚你的负载,这是电源工程师的基本素质
|
|
|
| | | | | 线圈是感性负载,加上容性负载,开机因过载保护;正常时单一的加感性负载,估计已接近电源的正常功率,加两个超出电源正常功率,所以会保护。
|
|
|
|
| | | | | 就按负载端加电容来设计吧,电源的输出端加一个带开关(MOS或继电器)的电路,检测开机时当输出电压大于额定值90%的时候,开关打开,对后面的电容充电;我以前搞过一个当电源关机后输出电压下降到90%时加速放电的电路,因为关电后负载是灯,会闪一下;
|
|
|
|
| | | | | 试着加一个load switching,然后让load switching延时导通
|
|
|
|