| | | | | 原边谐振参数一般不会改变,过延时1/4个周期是好主意。
|
|
|
| | | | | | | 这样的,我得变压器常温感量6mH,低温下就是4mH,MOS的等效电容不也是会变吗? |
|
|
|
| | | | | | | | | | | 变压器参数没问题,我是一款灌胶开气隙的,高温下,胶膨胀顶开气隙加上磁导率变化,感量衰减是正常值,然后我看了您那个帖子,还是没弄明白,假设我检测到了膝点,然后延时1/4个周期就是波谷,就我这个例子,原边参数改变了,芯片怎么知道这个谐振周期呢,通过什么逻辑实现的这个周期检测呢
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | NCP1207,手册讲的不全啊,就是辅助绕组过一个电阻,他就能检出谷底了,主要老是有强迫症,想知道它里面到底咋回事
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 他讲的不全是因为他估计讲全了你也不能理解。2楼讲的比较全,仔细看或许能解除你的强迫症。
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 我看芯片都是检测副边电流过零点,即检测第一个谷底前1/4那个点,这样的话也没法算谐振周期啊,刚接触这块,真心有点晕 |
|
|
| | | | | | | 刚看了一下您那个帖子,确实学到了很多,我再认真拜读一下
|
|
|