350W 中间层走300V电源和地的疑问

[复制链接]
查看: 895 |回复: 10
1
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-10-13 17:22:59
10问答币
想把AC220整流后的直流走四层板的中间两层,不知道可行不? 功率大概350W左右,求指点
收藏收藏2
nc965
  • 积分:93798
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93798
版主
  • 2020-10-13 20:01:11
  • 倒数10
 
没什么不可行
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-10-14 08:45:54
  • 倒数7
 
谢谢
xkw1cn
  • 积分:131412
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131412
版主
  • 2020-10-13 23:12:13
  • 倒数9
 
没问题。
Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2020-10-14 08:20:39
  • 倒数8
 
就1A多电流。
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-10-14 08:49:05
  • 倒数6
 
这个电流最大可以多少。。。瞬间电流大的话有问题吗?
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
  • 2020-10-14 08:51:34
  • 倒数5
 
还有个问题想请教下,这个需要考虑电源层之间的谐振吗?如果考虑的话怎么处理比较好呢?

Coming.Lu
  • 积分:50193
  • |
  • 主题:39
  • |
  • 帖子:15999
积分:50193
版主
  • 2020-10-14 12:15:49
  • 倒数4
 
没考虑过这个问题。
PWR86553388
  • 积分:6134
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:101
积分:6134
LV8
副总工程师
  • 2020-10-14 19:34:06
  • 倒数3
 
我就这么干过,300V电压走内层
我让我朋友
  • 积分:1010
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:95
积分:1010
LV6
高级工程师
  • 2020-10-18 21:07:04
  • 倒数2
 
楼主调出来了没有?
zhao302609161
  • 积分:1610
  • |
  • 主题:24
  • |
  • 帖子:196
积分:1610
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-10-19 15:07:07
  • 倒数1
 
板子去加工了还没回来。。。。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号