| | | | | 加Y'ca'p为EMI,EMI没问题就不用加。Ycap加在Vout-与PE pin间
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
|
|
|
| | | | | | | 输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
|
|
|
| | | | | | | | | 你先不配置Y看看,
如果不配置都超,那么无论怎么配置都会超;
如果不配置不超,那么无论怎么配置一般都不会超。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 版主好。没有加Y之前测试,耐压都是OK的。
现在配置的输入对地是Y1,4700PF的,L对地3个,N线对地3个。输出对地是Y2电容,10000PF的,正极对地3个,负极对地3个。再打输入对输出AC3000V是不过的。漏电流超标。输出对地AC500V也不过。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | “如果不配置不超,那么无论怎么配置一般都不会超“。这话只对输出端配置有效,你的问题不止输出端?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 是的。我这个是要先测试输入对地AC1500V。然后测试输入对输出AC3000V。然后测试输出对地AC500V。从耐压要求来看。输入对输出要求AC3000V是最高的。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | “这话只对输出端配置有效“。这话的意思是即使输出端直接接到机壳(相当于Y短路),也不应该超。先试试这个,给出参数。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 版主你好:麻烦详细讲述一下,输出端怎么来测试?测试输出与大地之间吗?我现在理解的不透彻。劳烦详细描述一下
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 你先不配置Y看看,漏电流多少mA? 可以得到你有多少余量(与10mA比较)
负载接地看看,多少mA?
如果超了,两次漏电流的差额是变压器绝缘漏电流,需要整改变压器,与Y电容无关
如果漏电流没有显著增加,说明漏电流与副边Y电容无关,调整副边Y电容容量和位置,直到EMI最佳
如果没超,余下多少mA(与10mA比较),这是原边(漏电流)允许值
按允许值配置原边Y电容,减少其个数以及容量,直到满足漏电流规范。
调整原边Y电容位置,直到满足EMI规范
|
|
|
| | | | | 在直流电压输出端接一个高耐压的Y电容可以改善EMI性能。 |
|
|
| | | | | 副边输出加Y电容有连个好处:1. 输出电压高频纹波毛刺会小;2. EMC会更好。
|
|
|