| | | | | | | 输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
|
|
|
| | | | | Y电容是为了过EMC,去掉了耐压不收影响。 耐压主要看距离和绝缘.
|
|
|
| | | | | | | Y电容影响EMI的性能。所以还是要加。
输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
|
|
|
| | | | | | | | |
y-cap如何分配这是由EMI来决定,怎么好怎么来。只要hipot能过就行
|
|
|
| | | | | | | | | | | 能否这样理解,输入对地放一个4700PF的Y1,输出对地放一个4700PF的Y1。这样输入对输出打AC300V。那每个Y电容各分1500V。可以这样理解吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | Ilk=V*2*Pi*C*F(V=3000V,Pi=3.14,F=60HZ,C=total Ycap*120%,Ilk=10mA),按这个公式计算最大允许CY1约为7nF,只要不超这个值且EMI可以就行了,其他没要求。
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 输入输出个对地放一个Y电容起什么作用?输入是L对地还是N对地?输出又是如何放Y电容?你说的安规是哪个?
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 输入对地放Y电容怎么只放一个?输出对地放一个Y电容你有见过有这种用法?
安规也不仅是打耐压,还有绝缘电阻。你说的安规是哪个?如果不知道是哪个安规又如何知道该打多少电压?
你说的输入对地打AC1500V。输入对输出打AC3000V从哪个安规来的? |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.表达有误。实际是输入L和N线分别对地放了Y电容。输出正和负分别对地放了Y电容。2.标准是GB/T 24343-2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范。
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 开关电源应该采用CCC标准,3C标准中的安规应该是GB4943,不知为何采用GB/T24343?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 输入端加Y电容是为了防止共模噪声回传至AC电源,也可防止AC电源对开关电源的干扰,输出端加Y电源不知有否实测能减小共模干扰吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 至于测试时Y电容是否可断开查标准,标准中怎么规定的就怎么做。
看看明纬是怎么测试的:
|
|
|
|
|
|
| | | | | Y电容大小按照安规漏电流管控标准选用,I类3.5mA,II类是250uA;3000V和1500V是初级对次级和初级对大地打高压;不是一个东西;
|
|
|
| | | | | | | 在电源前端设计突波吸收器压敏电阻CNR-14D561K和陶瓷气体放电管B5G3000L的可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2、AC1500V绝缘耐压测试。
|
|
|
|
|
| | | | | 如果打交流不过,漏电流大或者击穿,可以考虑打直流,过了也算过 |
|
|