对开关电源,要求输入对地打AC1500V。输入对输出打AC3000V。这样的安规测试要求,产品哪些地方需要特别注意和处理?
如果把输入和输出端的Y电容都去掉,能够通过安规测试,是否合理?
如果不去掉Y电容。应该如何配置Y电容呢?

最佳答案

查看完整内容

至于测试时Y电容是否可断开查标准,标准中怎么规定的就怎么做。 看看明纬是怎么测试的:
收藏收藏3
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2020-11-2 08:40:19
 
不能去掉。3pin要求漏电流<3.5mA
dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-2 10:48:22
 
输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
leiz
  • leiz
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:3373
  • |
  • 主题:38
  • |
  • 帖子:543
积分:3373
LV8
副总工程师
  • 2020-11-2 08:41:17
 
Y电容是为了过EMC,去掉了耐压不收影响。  耐压主要看距离和绝缘.
dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-2 10:49:25
 
Y电容影响EMI的性能。所以还是要加。
输入对地打AC1500V,要求漏电流不超10MA;输入对输出打AC3000V,要求漏电流不超10MA;输出对地打AC500V,要求漏电流不超10MA。请问输入对地的Y电容怎么配置?输出对地的Y电容,怎么配置?
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2020-11-2 14:16:16
 


y-cap如何分配这是由EMI来决定,怎么好怎么来。只要hipot能过就行

dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-2 15:11:44
 
能否这样理解,输入对地放一个4700PF的Y1,输出对地放一个4700PF的Y1。这样输入对输出打AC300V。那每个Y电容各分1500V。可以这样理解吗?

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2020-11-2 15:58:21
 
Ilk=V*2*Pi*C*F(V=3000V,Pi=3.14,F=60HZ,C=total Ycap*120%,Ilk=10mA),按这个公式计算最大允许CY1约为7nF,只要不超这个值且EMI可以就行了,其他没要求。

dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-2 17:37:16
 
好的。非常感谢。
zhenxiang
  • 积分:2907
  • |
  • 主题:16
  • |
  • 帖子:698
积分:2907
LV8
副总工程师
  • 2020-11-2 21:47:34
 
可以。计算电容在对应测试电压频率下的容抗即可确定
lahoward
  • 积分:23711
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5639
积分:23711
LV10
总工程师
  • 2020-11-18 13:18:12
  • 倒数8
 
输入输出个对地放一个Y电容起什么作用?输入是L对地还是N对地?输出又是如何放Y电容?你说的安规是哪个?
dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-20 22:57:59
  • 倒数7
 
EMI的要求要放Y电容啊。安规就是打耐压啊。
lahoward
  • 积分:23711
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5639
积分:23711
LV10
总工程师
  • 2020-11-21 13:04:35
  • 倒数6
 
输入对地放Y电容怎么只放一个?输出对地放一个Y电容你有见过有这种用法?

安规也不仅是打耐压,还有绝缘电阻。你说的安规是哪个?如果不知道是哪个安规又如何知道该打多少电压?

你说的输入对地打AC1500V。输入对输出打AC3000V从哪个安规来的?
dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-22 11:06:02
  • 倒数5
 
1.表达有误。实际是输入L和N线分别对地放了Y电容。输出正和负分别对地放了Y电容。2.标准是GB/T 24343-2009 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范。

lahoward
  • 积分:23711
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5639
积分:23711
LV10
总工程师
  • 2020-11-22 13:09:33
  • 倒数4
 
开关电源应该采用CCC标准,3C标准中的安规应该是GB4943,不知为何采用GB/T24343?
lahoward
  • 积分:23711
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5639
积分:23711
LV10
总工程师
  • 2020-11-22 13:44:02
  • 倒数3
 
输入端加Y电容是为了防止共模噪声回传至AC电源,也可防止AC电源对开关电源的干扰,输出端加Y电源不知有否实测能减小共模干扰吗?
lahoward
  • 积分:23711
  • |
  • 主题:92
  • |
  • 帖子:5639
积分:23711
LV10
总工程师
  • 2020-11-22 13:49:46
  • 倒数2
 
至于测试时Y电容是否可断开查标准,标准中怎么规定的就怎么做。
看看明纬是怎么测试的:



Screenshot 2020-11-21 214643.png (176.2 KB, 下载次数: 58)

Screenshot 2020-11-21 214643.png
dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2020-11-23 00:53:18
  • 倒数1
 
非常感谢。
lovelee
  • 积分:6287
  • |
  • 主题:18
  • |
  • 帖子:560
积分:6287
LV8
副总工程师
  • 2020-11-4 15:18:23
 
y电容只要是改善emi的
tmcent
  • 积分:26693
  • |
  • 主题:242
  • |
  • 帖子:1152
积分:26693
LV10
总工程师
  • 2020-11-2 18:31:40
 
不能去掉,直接打
davidwang
  • 积分:2510
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:287
积分:2510
LV8
副总工程师
  • 2020-11-10 08:49:59
 
Y电容大小按照安规漏电流管控标准选用,I类3.5mA,II类是250uA;3000V和1500V是初级对次级和初级对大地打高压;不是一个东西;
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2020-11-12 11:01:07
 
在电源前端设计突波吸收器压敏电阻CNR-14D561K和陶瓷气体放电管B5G3000L的可以同时满足:1、雷击浪涌测试;2、AC1500V绝缘耐压测试。


dywhys02
  • 积分:1985
  • |
  • 主题:56
  • |
  • 帖子:290
积分:1985
LV6
高级工程师
  • 2020-11-13 17:21:17
 
这两个元件的规格书有吗?
langtuodianzi
  • 积分:3201
  • |
  • 主题:113
  • |
  • 帖子:440
积分:3201
LV8
副总工程师
  • 2020-11-16 14:14:07
  • 倒数10
 
规格书有的。请参考
LT-B5G系列气体放电管--浪拓电子.pdf (408.39 KB, 下载次数: 11)
气体放电管LT-5G高压系列.pdf (131.16 KB, 下载次数: 9)
luofeng4900
  • 积分:432
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:33
积分:432
LV6
高级工程师
  • 2020-11-17 23:39:14
  • 倒数9
 
如果打交流不过,漏电流大或者击穿,可以考虑打直流,过了也算过
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号