世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

单电源共地如何破?

[复制链接]
查看: 422 |回复: 11
1
shwei_001
  • 积分:336
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:27
积分:336
LV4
初级工程师
  • 2020-11-16 14:41:12
10问答币
单个电源给两个模块供电,模块之间又有地的地的联系,这样整 个地线就构成了环路,就会对线路有影响,
增加光耦隔离就得增加电源.
在不增加电源的情况下,有没有办法解决呢??

a.jpg
wangdongchun
  • 积分:27894
  • |
  • 主题:46
  • |
  • 帖子:4534
积分:27894
LV10
总工程师
  • 2020-11-16 21:53:25
 
shwei_001
  • 积分:336
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:27
积分:336
LV4
初级工程师
  • 2020-11-17 17:10:07
  • 倒数7
 
试了,没用,还是有干扰
nc965
  • 积分:65554
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:20471
积分:65554
版主
  • 2020-11-16 22:00:33
  • 倒数10
 
你把信号地当成屏蔽就行了

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

shwei_001
  • 积分:336
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:27
积分:336
LV4
初级工程师
  • 2020-11-17 17:15:45
  • 倒数6
 
没明白,能说的详细一点吗?
我信号A板是个信号检测放大板,信号B板是显示,由于实际几块板之间有一定的距离,显示始终不对
只要我把两块板电源独立供电就好了.
nc965
  • 积分:65554
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:20471
积分:65554
版主
最新回复
  • 2020-11-18 12:46:07
  • 倒数1
 
如果分开供电就好了属实,那就不是地线环路(同样存在)的问题,而是电源退耦的问题,供电正单独串一个电感(或电阻)即可解决。
星宇
  • 积分:16139
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4636
积分:16139
版主
  • 2020-11-16 23:40:42
  • 倒数9
 
把每个模块的地采用差分连接!

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

shwei_001
  • 积分:336
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:27
积分:336
LV4
初级工程师
  • 2020-11-17 17:19:36
  • 倒数5
 
你说的是信号板之间的地用差分吗?
电源线的地好像不能用差分吧
星宇
  • 积分:16139
  • |
  • 主题:29
  • |
  • 帖子:4636
积分:16139
版主
  • 2020-11-18 00:09:16
  • 倒数3
 
你这个就类似电源并机均流!让两个信号板的地线之间减小环路!相信就去试一下!
春野
  • 春野
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:859
  • |
  • 主题:8
  • |
  • 帖子:141
积分:859
LV6
高级工程师
  • 2020-11-17 17:01:37
  • 倒数8
 
屏蔽是最好的方法
shwei_001
  • 积分:336
  • |
  • 主题:5
  • |
  • 帖子:27
积分:336
LV4
初级工程师
  • 2020-11-17 17:21:57
  • 倒数4
 
屏蔽不是处理干扰的吗?
环地的问题屏蔽能处理吗?
我换过带屏蔽的线,没有用,能具体说一下吗/
Johncx
  • Johncx
  • 离线
  • LV3
  • 助理工程师
  • 积分:211
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:211
LV3
助理工程师
  • 2020-11-18 04:18:20
  • 倒数2
 
地线太细,地线上的回路电阻太大才产生了误差信号,然后被放大。
可以全悬空的屏蔽方式供电。需确保前面信号版和显示板的地线也是悬空的。
电源线外面屏蔽,屏蔽层接地。
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦5层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)