| | | | | 打耐压就是打绝缘,放电管自然要拆,与量身高要脱鞋一个意思。
|
|
|
|
|
| | | | | | | 论坛上浪拓电子经常宣传,他那个压敏和防雷管配合,打AC1500V对地,不需要拆防雷管呢?
|
|
|
| | | | | | | | | 要求不同吧,一种要求是设备安全,打雷击不坏,一种要求是人身安全,打雷时不死人。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | 我这里对地打2000ac,我用了一个2RH3000L-8的雷击管和470V的压敏,测试的时候部分有放电的,耐压测试不过,,
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 那就拆掉放电管再打耐压吧,认证机构是承认这样的测试的。
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 刚看到一篇上海质检中心的文章,说不能拆,GB7000和GB19510都没有说拆,那就是不能拆
|
|
|
|