| | | | | | | 李工,那比如我原来是Type 2型 补偿,开路掉串联的RC补偿支路,只剩下类似Type 1 型的结构这个时候输出纹波会很大(实测发现的,断开后开关频率的纹波会从100mV增大到800mV),那这个时候纹波大是因为环路不稳导致的?
还是说也可以通过环路去抑制开关频率的纹波
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | 不知道为什么有这么多的前辈答复不能。其实关于这个问题,我们应该回顾下开关电源设计以及控制系统设计的最基本原理。
首先是低频原理:即输入信号扰动的开关频率远小于开关频率,所以在每一个瞬间我们可以认为输入电压是稳定的。
第二是小信号原理,即输入也好输出电压也好,交流信号的扰动幅值远小于直流量。
最后一个是小纹波假设,即系统的转折频率远小于开关频率,这也就决定了系统带宽为1/10以下的开关频率,既然系统带宽通过性这么低,高频的输出交流小纹波又怎么会影响系统参数呢?
最后从反面的角度的验证这个问题,PFC电路,因为PFC的纹波是100Hz的半波正弦电流造成的,在输出电压纹波频率就很低为100Hz,为了滤除这个纹波的影响,通常将PFC的带宽设置的10Hz以下。
从正反两个方面都论证了这个问题,即高频纹波早就倍系统带宽滤掉了,不造成任何影响。
|
|
|
| | | | | | | | | 开关电源本质上是一个非线性系统。楼主所贴的线性模型成立的根本假设就是分析频率远离开关频率,使得一个非线性系统的小信号模型可以线性化,以便于采用控制原理进行分析。所以此模式完全不适用于开关频率信号的分析,也就不存在通过这个环路来抑制开关纹波的情况。
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你说的是小信号的小纹波假设,所以能够进行线性化处理,另外你是否考虑了小信号前提造就的系统带宽呢?带宽对于高频的滤波特性又是怎么样的呢?
|
|
|
| | | | | 开关文波加贴片电容可以吸收,工频文波环路调快可以减小 |
|
|