10问答币
交流电压输入的大地EGND和控制器的GND可以像下面这个图连接吗?这样的话GND还算隔离吗?
GND.PNG
xkw1cn
  • 积分:120592
  • |
  • 主题:37511
  • |
  • 帖子:53712
积分:120592
版主
  • 2021-1-12 21:09:11
  • 倒数5
 
这个隔离不合格。
nc965
  • 积分:66918
  • |
  • 主题:114
  • |
  • 帖子:20845
积分:66918
版主
  • 2021-1-12 22:22:51
  • 倒数4
 
交流电压输入的大地叫PE(就是三孔插座中间那个,但装修时内部可能没有接线),你怎么(确保)连接上的?
yhl21186116
  • 积分:318
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:50
积分:318
LV4
初级工程师
  • 2021-1-18 10:19:02
  • 倒数3
 
可以提高静电放电
Allen_Sh
  • 积分:831
  • |
  • 主题:47
  • |
  • 帖子:179
积分:831
LV6
高级工程师
  • 2021-1-18 11:22:31
  • 倒数2
 
这样的地线隔离在雷击时不安全
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:701
  • |
  • 主题:33
  • |
  • 帖子:127
积分:701
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-1-18 12:57:35
  • 倒数1
 
大地和信号地这样隔离不安全,耐压达不到的