世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

conductor spacing

[复制链接]
查看: 531 |回复: 1
1
beyond_笑谈
  • 积分:3352
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3352
LV8
副总工程师
  • 2021-1-14 15:08:38
10问答币
如下图所示,采用软件计算单线间隙,为什么在内层时,251V-300V的最小间隙才是0.2mm?有什么依据吗?

conductor spacing.PNG (122.36 KB, 下载次数: 32)

conductor spacing.PNG
收藏收藏
scu18066116304
  • 积分:3378
  • |
  • 主题:184
  • |
  • 帖子:571
积分:3378
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-1-14 21:32:52
  • 倒数1
 
这个安全间距偏小了,实际应用中至少0.5mm以上。