10问答币
有个产品需要满足北美的工业供电要求,查了一下资料需要达到277VAC输入。请问有哪位知道详细的要求吗?
收藏收藏
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2021-1-21 12:31:06
  • 倒数5
 
嗯,现在一般都这个规格
谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2021-1-21 13:49:07
  • 倒数4
 
主要是保险丝要换310V等级的。安规距离稍大点就行
yhl21186116
  • 积分:2743
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:248
积分:2743
LV8
副总工程师
  • 2021-1-27 13:35:27
  • 倒数3
 
230V正负20%的电压
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-2-24 14:51:45
  • 倒数2
 
安规元件,安规距离等都需要满足对应输入最大电压要求
AS-AS
  • AS-AS
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:2425
  • |
  • 主题:149
  • |
  • 帖子:560
积分:2425
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-3-7 12:44:26
  • 倒数1
 
264V输入的电路规格上,把高压元件的电压规格再提高一点。安规距离也再加宽一点