| | | | | 最好画个示意图说明如何接法,然后再来分析。
是不是TVS通过输出系统短路而烧毁的。
评分查看全部评分
|
|
|
|
| | | | | 把大地作为参考点就共地了,同一个地球的意思
评分查看全部评分
|
|
|
| | | | | | | 那么什么工况会出现两个独立的完全不相关系统中间有很大的共模电压呢?
|
|
|
| | | | | | | | | 只要同在一个地球上,就不可能完全不相关,只是你不知道罢了。意思一,你无法理解你不知道的事物。意思二,你只要找到它们之间的相关性,不再认为它们完全不相关,你才能理解这种现象
|
|
|
| | | | | | | | | | | 你的意思一就是个鸡生蛋蛋生鸡的问题我只是想讨论技术问题而不是哲学。
我就想请教一下有没有相关的案例或者工况
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 技术线索:你去找他们之间的电气相关性,你的问题才能求解,纯技术活。
这里没有哲学,只有电磁学,其中一个原理叫电流连续性原理,电流一定是个闭合回路,不可能在完全不相关的两个系统之间单向流动。击穿你的TVS的那个电流一定从另外一个你现在还不知道的地方流了回来,找到它!
|
|
|
| | | | | 主电路是开关电路,不管接不接Y,变压器的耦合电容也远远大于TVS的结电容,当两个连接后,对地产生一个回路,TVS分压过多,造成击穿
|
|
|
|