三相逆变器驱动问题

[复制链接]
查看: 1448 |回复: 6
1
张博聪
  • 积分:224
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:6
积分:224
LV3
助理工程师
  • 2021-4-16 15:55:45
10问答币
本人在做三相电压型逆变器,调试驱动波形时发现了一个问题,三个桥臂的开通与关断驱动波形会相互影响,导致同一桥臂的上下管直通烧毁。驱动电路为简单的隔离芯片+驱动芯片。三相桥臂的上桥臂隔离驱动供电相互隔离,三相桥臂的下桥臂统一供电。不知道有没有这方面的
收藏收藏
nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2021-4-16 19:28:35
  • 倒数6
 
驱动波形还不至于会相互影响,可考察弥勒影响、隔离度影响,上桥驱动电源受驱动影响
张博聪
  • 积分:224
  • |
  • 主题:4
  • |
  • 帖子:6
积分:224
LV3
助理工程师
  • 2021-4-17 06:38:02
  • 倒数5
 
您好,我再问一下隔离度影响是什么意思?如何降低?谢谢

nc965
  • 积分:93800
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27393
积分:93800
版主
  • 2021-4-21 20:11:12
  • 倒数3
 
有漏电的意思,或者有电容耦合
sdera
  • sdera
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:647
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:7
积分:647
LV6
高级工程师
  • 2021-4-21 16:57:25
  • 倒数4
 
有线路图和驱动波形吗?可能死区不够,导致上下桥臂同时导通,选择带deseat侦测的芯片,比如332J等
dovis
  • dovis
  • 离线
  • LV2
  • 本网技师
  • 积分:127
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:5
积分:127
LV2
本网技师
  • 2021-4-23 08:10:15
  • 倒数2
 
有没有驱动波形图,测一下死区时间,软件上有没有设置驱动死区?
beyond_笑谈
  • 积分:3352
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3352
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-4-28 17:39:51
  • 倒数1
 
需要测一下上下管的死区时间看一下是否合适
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号