全桥拓扑,输出电压20V,输出电流2.5A,工作频率100kHz。
按照开关电源设计第三版中推挽拓扑电感的计算公式L=0.5VoT/Ion=400uH,Ion为额定电流的1/10。
可是使用POCO的软件计算出来的是40uH,差别超级大。
那这个电感量到底该如何计算呢?这是软件计算的结果:
4.jpg

难道问题出在这里?!
3.jpg
难道是书中公式2.20写错了?!它的上一步推导过程中,VoT的乘积系数还是0.05,而到最终公式就变成0.5了。看了英文原版书籍,也是这样的。

请给位大佬看看是不是这个问题?

最佳答案

查看完整内容

你算错了,也是40uH. 0.5对应的 Ion是用额定电流.
ZWC317441532
  • 积分:14333
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:1262
积分:14333
LV10
总工程师
  • 2021-4-30 13:57:08
  • 倒数4
 
你算错了,也是40uH.    0.5对应的 Ion是用额定电流.

评分

参与人数 121币 +20收起理由
世纪电源网-九天 + 20

查看全部评分

chengyabcd
  • 积分:991
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:63
积分:991
LV6
高级工程师
  • 2021-4-30 14:00:03
  • 倒数3
 
咳。。。。我也是刚刚反应过来,看错了,感谢!
结贴!
ZHIYIyunmeng163
  • 积分:3573
  • |
  • 主题:10
  • |
  • 帖子:434
积分:3573
LV8
副总工程师
  • 2021-4-30 14:49:41
  • 倒数2
 
那你最终要使用多大的电感呢
chengyabcd
  • 积分:991
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:63
积分:991
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-4-30 15:00:28
  • 倒数1
 
47uH,3A额定电流的电感。