世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

三相逆变器同一桥臂上下管MOS管Vds波形问题

[复制链接]
查看: 1390 |回复: 3
1
奋奋
  • 积分:119
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:1
积分:119
LV2
本网技师
  • 2021-5-19 19:25:12
微信图片_20210519191745.jpg 为什么上管开通时,Vgs还没动作,Vds已经下降到0了呀?带的是阻感性负载
nc965
  • 积分:92948
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27163
积分:92948
版主
  • 2021-5-20 09:55:30
  • 倒数3
 
如果Vin不变,下管Vds不就是上管的Vds吗?上管Vds = - (Vin -下管Vds)
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2021-5-20 21:00:20
  • 倒数2
 
电流滞后就是这样。BOOST无功环流状态。
nuaaabb
  • 积分:553
  • |
  • 主题:2
  • |
  • 帖子:73
积分:553
LV6
高级工程师
最新回复
  • 2021-6-10 17:26:00
  • 倒数1
 
主要看电感电流    此时因为电感电流滞后,下管关断后,电流从上管的二极管走,则上管的Vds则会掉下来   这是一个好现象实现了ZVS   但在一个电网周期的其它点可能就不是这样