世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
未解决

钳位二极管问题

[复制链接]
查看: 945 |回复: 12
1
尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7642
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7642
LV8
副总工程师
  • 2021-7-29 11:40:16
10问答币
如图中所示,L为一个大线圈,通过G来控制线圈得电时间,会获得一个大致预期的电流值。
当关断时,电感的续流通过D+TVS进行,这个D的恢复时间有影响吗?需要快恢复管子吗?


这个不同于开关电源的TVS钳位,开通也就200ms,下次开通间隔时间很长,不会周期性动作。

无标题.png (32.83 KB, 下载次数: 62)

无标题.png
收藏收藏
YTDFWANGWEI
  • 积分:109871
  • |
  • 主题:142
  • |
  • 帖子:45924
积分:109871
版主
  • 2021-7-29 13:12:16
 
你直接把TVS并联再MOS管DS两端不就得了。还省一个二极管。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7642
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7642
LV8
副总工程师
  • 2021-7-29 13:39:50
 
这样TVS管上的电压太高了
beyond_笑谈
  • 积分:3348
  • |
  • 主题:235
  • |
  • 帖子:789
积分:3348
LV8
副总工程师
  • 2021-7-29 18:58:10
  • 倒数10
 
用一个肖特基型的快恢复二极管反向并联在线圈两端

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

xkw1cn
  • 积分:131400
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55626
积分:131400
版主
  • 2021-7-29 21:19:22
  • 倒数9
 
线包用R消能就可以了。TVS吸能不够。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

wangdongchun
  • 积分:41120
  • |
  • 主题:751
  • |
  • 帖子:6830
积分:41120
LV12
专家
  • 2021-7-29 22:53:55
  • 倒数8
 
楼主参考反激开关电源变压器当中的尖峰吸收电路来改电路,就行。TVS管泄放能力有限,还不如直接用电阻。

评分

参与人数 121币 +5收起理由
世纪电源网-九天 + 5

查看全部评分

尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7642
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7642
LV8
副总工程师
  • 2021-7-30 08:34:17
  • 倒数7
 
感谢各位的回答,大概有思路了,我改下。
wwll053
  • 积分:5390
  • |
  • 主题:17
  • |
  • 帖子:213
积分:5390
LV8
副总工程师
  • 2021-7-31 08:23:37
  • 倒数6
 
怎么理解“开通也就200ms”,200ms很短吗
尚飨
  • 尚飨
  • 离线
  • LV8
  • 副总工程师
  • 积分:7642
  • |
  • 主题:71
  • |
  • 帖子:561
积分:7642
LV8
副总工程师
  • 2021-7-31 09:56:48
  • 倒数5
 
这个大线圈用万用表电阻档测有电阻78欧姆,用LCR表测试Lp=792mH,Rp=844欧姆,串联模式Ls=587mH,Rs-217欧姆,DC200V下,200ms确实没多少电流的  。

adobepdf
  • 积分:24008
  • |
  • 主题:66
  • |
  • 帖子:388
积分:24008
LV10
总工程师
  • 2021-7-31 12:42:26
  • 倒数4
 
个人觉得快恢更合适
Allen_Sh
  • 积分:3497
  • |
  • 主题:301
  • |
  • 帖子:852
积分:3497
LV8
副总工程师
  • 2021-7-31 19:06:18
  • 倒数3
 
采用锗二极管,导通和反向恢复速度快
浩工
  • 浩工
  • 离线
  • LV6
  • 高级工程师
  • 积分:1251
  • |
  • 主题:94
  • |
  • 帖子:310
积分:1251
LV6
高级工程师
  • 2021-8-3 18:16:22
  • 倒数2
 
用个肖特基二级管做续流,功耗低反向恢复还快
starwin
  • 积分:3375
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:35
积分:3375
LV8
副总工程师
最新回复
  • 2021-8-15 12:20:06
  • 倒数1
 
其實不需要加TVS,直接旁邊並个肖特基二级管做续流,VDS上的电壓自然會钳位在VCC+VD左右
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号