| | xkw1cn- 积分:131263
- |
- 主题:37517
- |
- 帖子:55603
积分:131263 版主 | | | 实际上恰恰相反。
绝缘等级也有分很多。从36V以下安全电至800kV,在其中很大一端;线径与绝缘没啥关系,反而由结构决定。
|
|
|
|
| | | | | 变压器绝缘等级并不等于绝缘强度, 绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H 级。因此绝缘等级高线径可以选得细些这个说法没问题。 |
|
|
| | | | | | | 楼上说的没错,绝缘等级系统是材料耐温系统,与导线使用的绝缘材料的耐温有关系,同等功率耐温越高使用线径越细这比较片面,相对而言可以这样理解,如果在相同功率、相同使用环境温度、相同散热条件下这样的描述是正确的,如果功率相同,使用环境温度与散热条件变化了,变压器的温升+环境温度的最大值对应的就是产品所需要的绝缘等级,严格来说这个最大值还要加上裕量之后的对应的绝缘等级才是。
变压器设计时就有给定最大温升、绝缘等级的要求,在计算时按线径计算铜损,变压器整体温升计算出来,如果超出就要增加线径,如果远小于规定温升值就改小线径,最终取值到温升要求的负偏差(按使用材料的一致性用经验值取值),保留有裕量,这样选择的线径在满足要求的情况下省成本。
|
|
|
| | | | | 变压器绝缘等级 跟线径没有关系, 跟线绝缘层有关系, 电磁线有不同的耐温等级,耐温等级与绝缘视乎有点关系, 因此选择耐温等级高的电磁线。
变压器绝缘等级有关的还有就是绕组之间的绝缘隔离(隔层), 还有出线工艺等,
|
|
|
|