根据变压器绝缘等级选择线径

[复制链接]
查看: 534 |回复: 6
1
sunlingsunhaiqi
  • 积分:6344
  • |
  • 主题:22
  • |
  • 帖子:303
积分:6344
LV8
副总工程师
  • 2021-9-4 19:41:16
10问答币
如题,变压器绝缘等级越高,相同功率情况下,线径肯定可以选的越细,具体又有什么关系,是不是有相关的公式或者标注?
xkw1cn
  • 积分:131263
  • |
  • 主题:37517
  • |
  • 帖子:55603
积分:131263
版主
  • 2021-9-4 20:49:56
  • 倒数6
 
实际上恰恰相反。
绝缘等级也有分很多。从36V以下安全电至800kV,在其中很大一端;线径与绝缘没啥关系,反而由结构决定。
starwin
  • 积分:3319
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:35
积分:3319
LV8
副总工程师
  • 2021-9-4 21:35:33
  • 倒数5
 
導体线径与绝缘的確沒关系,与外層的包覆比較有关系
阿不才
  • 积分:443
  • |
  • 主题:1
  • |
  • 帖子:21
积分:443
LV6
高级工程师
  • 2021-9-5 10:20:32
  • 倒数4
 
变压器绝缘等级并不等于绝缘强度, 绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H 级。因此绝缘等级高线径可以选得细些这个说法没问题。
arhui88
  • 积分:787
  • |
  • 主题:7
  • |
  • 帖子:164
积分:787
LV6
高级工程师
  • 2021-9-5 21:21:23
  • 倒数3
 
楼上说的没错,绝缘等级系统是材料耐温系统,与导线使用的绝缘材料的耐温有关系,同等功率耐温越高使用线径越细这比较片面,相对而言可以这样理解,如果在相同功率、相同使用环境温度、相同散热条件下这样的描述是正确的,如果功率相同,使用环境温度与散热条件变化了,变压器的温升+环境温度的最大值对应的就是产品所需要的绝缘等级,严格来说这个最大值还要加上裕量之后的对应的绝缘等级才是。
变压器设计时就有给定最大温升、绝缘等级的要求,在计算时按线径计算铜损,变压器整体温升计算出来,如果超出就要增加线径,如果远小于规定温升值就改小线径,最终取值到温升要求的负偏差(按使用材料的一致性用经验值取值),保留有裕量,这样选择的线径在满足要求的情况下省成本。
能源消耗
  • 积分:14103
  • |
  • 主题:55
  • |
  • 帖子:3323
积分:14103
LV10
总工程师
  • 2021-9-6 09:09:55
  • 倒数2
 
变压器绝缘等级 跟线径没有关系,  跟线绝缘层有关系,  电磁线有不同的耐温等级,耐温等级与绝缘视乎有点关系, 因此选择耐温等级高的电磁线。
变压器绝缘等级有关的还有就是绕组之间的绝缘隔离(隔层), 还有出线工艺等,  
nc965
  • 积分:92936
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27159
积分:92936
版主
最新回复
  • 2021-9-7 18:43:06
  • 倒数1
 
这件事不要与功率扯上关系
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号