LZ电路错了, 你的逻辑思路错了
30V> 正常>12V 过欠压控制范围, Q15 定义需要什么状态?先确定, 根据Z24 是30V 稳压管 为过压工况, 电路中Q15是截止 为正常状态,
当高于30V时,Q15导通, 起到过压动作工况。 +B是什么电压? 加入+B电压后, 这个过压机制就实现不了。 因此+B不能有输入。当作过压信号输出可以。
Q16 是12V欠压控制管, 正常时,应该工作在导通工况, 当低于12V欠压时, Q16截止。
那么矛盾就来了,
当30V过压, Q15应该是导通, Q16 这个时候也导通,把Q15的偏置电压给拉低了, Q15 又变成截止。 实现不了过压和欠压保护。都是截止。
修改方案: 把Z24(30v)与Z27(12V) 稳压管对换, +B 不能有输入,可以作为信号输出, R96 为0欧(短接) , Q15 基极对地加一个对地104电容。
过欠压定义为Q15截止, 正常时Q15导通, ( 过欠压需要什么定义。可以在Q15 后级单元调整。 因为你电路图不全,我无法提供)。
当电压低于12V时, Q15截止,
当电压高于30V时 Q16导通, Q15截止.
当电压30<正常<12时,Q15导通,Q16截止。
。
电阻设置:R81 R85不能过大,改为1-3K , R96为 0欧姆, R100 R101设置高值 33K ,这样有利于 过欠压精确度, 约12.7V 30.7V 动作, 稍增加了损耗。
评分