| | | | | 两根线过辐射,共模过不去很正常。估计还是要加一级小共模,选磁导率高的,圈数要少。只能单层,线圈要分开。另外,输入滤波器的布局要注意,滤波器前后的线要离远些。可以套磁环看下输入的共模干扰大,还是输出大。输出的共模主要滤高频就行,输出共模电感前后的线离得太近,最好2mm以上间隙,正负线叠起来走。
|
|
|
| | | | | | | 你好,你所讲的小共模是否上面图片的这两种,我尝试加一个试一试,谢谢你
-
共模电感
|
|
|
| | | | | | | | | 不是这种电感,匝数要少一点,线圈平铺,电感量不用太大,几十uH就行。或者可以试下用镍锌铁氧体磁环。
还有原副边的Y电容的加法可以改变下。你现在是原边正,和副边地。也可以试下原边地和副边地,还有原边正和副边正。
|
|
|
|
| | | | | | | 变压器是采用三文治绕法,初-屏蔽-次-初-反 ,是啊,这个辐射超太多了,好像没有一点效果30-240MHZ 都超了
|
|
|
| | | | | | | | | 如果不是必要不要采用三明治,用普通的初-屏蔽-次-辅助,这样emi好过。用了三明治会高很多 |
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | 之前做一个5V2A无Y的方案,苦于要过六级,就采用了三明治绕发,然后不断整改emi,整了将近三天都没有太大改善。后面果断用常规绕法,用个好一点的肖特基,成本贵一点点、emi就下来了
|
|
|
|
|
|
| | | | | D2竖起来或套磁珠,传导太好辐射就会变差,要平衡。次级走线有些乱。
|
|
|
| | | | | | | 次级走线影响不会很大吧? D2加磁珠能否不竖起来,因为我的外壳高度有限制
|
|
|
| | | | | 调下RCD试试,比如把D1改成1N4007。。。,再试试磁芯接地。 |
|
|
|
| | | | | | | | | U1 4和5脚间加个小电容(10PF左右)有没有试过?
|
|
|
|
|
| | | | | 这个频率干扰应该比较容易解决,选择好共模电感就可以了 |
|
|
| | | | | 初次级环路都大。
这么小的功率,次级用贴片吧以减小环路面积,初级绕组就近并瓷片电容
|
|
|
|
| | | | | 输入共模滤波器clc一定要完整,母线上要有高频电容和π滤波器,三明治绕法的原副边之间要加铜皮并引线接到原边地上,三明治绕法是为了减少漏感,漏感大了原边MOS管承受的尖峰电压会比较高,对吸收电路要求比较高。
|
|
|
| | | | | 这个超标和副边整流管反向恢复相关,R3电阻改成10~20欧姆吧
|
|
|
|
|
| | | | | 如图标识1、 3位置敷铜请减少,以够走电流为标准 位置2共模电感前面均被旁路
增大C1的值
调整L2为双线并绕
|
|
|
| | | | | | | 谢谢,这个点布线问题是很好的建议,下次布线要改善,位置2共模电感前面均被旁路?这个是什么 意思?
|
|
|
|
|
| | | | | 装备没匹配好,30MHz处传导与辐射应该大致平稳过渡,都是一个东西,只是测试方法不同,不会突然增加20db
|
|
|