世纪电源网社区logo
社区
Datasheet
标题
返回顶部
讨论

安科瑞能耗管理系统在苏州高新区实验中学锦峰路校区的研究应用

[复制链接]
查看: 464 |回复: 1
1
jsacrelhfr
  • 积分:1990
  • |
  • 主题:209
  • |
  • 帖子:211
积分:1990
LV6
高级工程师
  • 2022-1-24 13:12:43
  安科瑞 黄飞蓉 18860995251
  随着社会生活水平的提高,经济的繁荣发展,人们对能源的需求逐渐增长,由此带来的能源危机日益严重。办公建筑如何实时的了解、分析和控制能源消耗已成为需要解决的迫在眉睫的难题。传统的能源消耗智能以月/季度/年为周期进行,然而办公建筑是每日、每时都在进行,能源消耗也是每日、每时的发生。本文介绍苏州高新区实验中学锦峰路校区能耗管理系统,系统采用现场就地组网的方式,组网后通过Acrel-5000型能耗监测系统实现各配电回路用电监测、管理。
  关键词:办公建筑;能耗监测系统;ACREL-5000
  01 引言
  随着节能工作的深入,能源利用状况的科学化管理手段日趋多样。能耗管理系统可实时监控办公建筑各种能源的详细使用情况,为办公建筑查找能耗弱点,促进大楼管理水平的提高及运营成本的降低,为节能降耗提供直观科学的依据。苏州高新区实验中学锦峰路校区能耗管理系统,通过对能源的采集并管理降低能耗提高利润。
  02项目概况
  苏州高新区实验中学锦峰路校区能耗管理系统主要监视的配电箱:AMC72L-E4仪表66,现场:水表50块。
  03 系统架构
  1)能耗监测管理系统指标体系编制
  完成建筑能耗管理系统能源监测指标体系的建设,并适度考虑未来建设的管控需要。实现对项目用电、水、燃气总量管理,定额指标、各用能部门能源管理指标等指标体系的编制、查询、展示。
  2)计量设备的配置、安装调试
  完成项目能耗计量设备的选型、配置、安装、调试施工工程建设。实现项目内部各类能源数据的统计与分析。
  3)系统通讯网络构建
  完成所有计量仪表之间、仪表与网络通讯层设备、通讯层与系统管理层的通讯连接接线工作,实现末端计量仪表与能耗监测平台软件系统的数据通讯功能。
  能耗监测系统的搭建以高速以太网为核心,采用现场总线通讯和高速以太网相结合的方式进行系统网络的搭建,充分利用项目已有网络资源,能耗监测系统各监测区域数据传输方式采用与项目现有通讯网络共用的方式实现对项目水、电、燃气监测点数据传输到能耗监测系统。
  4)能耗监管系统平台软件开发
  完成项目建筑能耗监测系统各类功能应用软件开发工程。实现能耗监测系统平台中的能耗监测、分项能耗、预测预警、能耗统计、对比分析、能耗公示、能源报表等软件功能。
  5)数据上传
  完成项目能耗监测系统与市/区能耗监管中心服务器对接,实现能耗数据自动上传。
  安科瑞Acrel-5000能耗分析管理系统根据公建现场实际情况,整体网络结构采用屏蔽双绞线直接接至后台能耗网关然后通过TCP/IP网络将数据上传至的监控主机。具体如下图所示:


  该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:站控管理层、网络通讯层和现场设备层。其中仪表分布在配电室,楼层配电间,所有仪表通过485屏蔽双绞线铺设至监控中心,经能耗网关至系统主机从而完成仪表数据的采集并管理。
  04 系统软件模块
  Acrel-5000 能耗管理系统登陆成功进入主页面,主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
  Acrel-5000 能耗管理系统可以根据分类能耗的支路名称查询用能情况,显示当日和当月的用能峰值(电能对应大需量值)、当日用能、当月用能、当年用能以及昨天同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况;以柱状图显示过去 48 小时、31 天、12 个月、3 年的能耗情况;以曲线图显示 15分钟的负荷用能走势(电表显示功率曲线,流量表显示流速曲线),并显示当前值、15 分钟内的大值和小值。
  综合能耗主界面


  主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
  支路用能


  系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。系统可查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
  分项能耗统计


  系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值排名前10位的支路。
  分项用能报表


  系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。可查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,统计数据可导出至Excel。
  能耗的同比环比分析


  系统可将各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。统计各支路当年每月用能及去年同期用能;
  Acrel-5000 能耗管理系统用户权限管理采用分级模式,为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员三级,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施。
  为了使实时系统能够安全稳定运行,整个系统提供可靠的安全保护措施,所有的系统操作员能够根据权限大小赋予某特性,这些特性规定了各个操作员对系统及各种活动的适用范围,如用户名,口令字,操作权限及操作范围等特性。
  用能数据检查
  系统可以统计某段时间内各回路与下级支路的用能差值,超过一定百分比后醒目显示(红色区域),确保计量体系的完整性、准确性。
  配置选项
  依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
  配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
  配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
  配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
  配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
  配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块。
  05 前景愿望
  根据办公楼宇能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
  建立建筑能耗计量体系:针对公建的用电结构,监控至配电室层级,能正确无误的统计进出线回路,要满足电能守恒原理即进线电能为出线电能总和(误差率在3%左右)。
  对采集数据存储,并形成可视化图表:系统采集数据后存储到数据库,系统可满足报表查询及导出,并且系统可由柱状图等形式展现能耗趋势,给客户更好的体验。
  诊断出高能耗点:管理人员可通过系统采集数据,正对性的对各个回路同比及环比分析,通过一阶段分析可找出高能耗点。
  通过能耗分析改进管理运营模式:针对高能耗点,正对性的改进管理运行如:在下班期间通知各个小组关灯、关机器,同时列入绩效考核;在工作期间对用电负荷较大回路可错峰,减少同时间负荷过大;通过能耗数据可减低公司运营成本提高利润。
  06 结束语
  苏州高新区实验中学锦峰路校区能耗管理系统是在能源问题日益紧张,能源价格不断上涨的背景下,针对学校办公楼能耗问题而设计。在建设能耗管理系统后,不但能减轻工作人员的工作负担,提供工作效率,而且直观的统计分析结果更能有效地帮助管理者根据能耗情况,做出正确的分析,对今后的发展做出正确的决策,对促进和带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。

收藏收藏
PNWZDL
  • 积分:1733
  • |
  • 主题:43
  • |
  • 帖子:458
积分:1733
LV0
禁止发言
最新回复
  • 2022-1-24 15:04:46
  • 倒数1
 
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
热门技术、经典电源设计资源推荐

世纪电源网总部

地 址:天津市南开区黄河道大通大厦8层

电 话:400-022-5587

传 真:(022)27690960

邮 编:300110

E-mail:21dy#21dianyuan.com(#换成@)

世纪电源网分部

广 东:(0755)82437996 /(138 2356 2357)

北 京:(010)69525295 /(15901552591)

上 海:(021)24200688 /(13585599008)

香 港:HK(852)92121212

China(86)15220029145

网站简介 | 网站帮助 | 意见反馈 | 联系我们 | 广告服务 | 法律声明 | 友情链接 | 清除Cookie | 小黑屋 | 不良信息举报 | 网站举报

Copyright 2008-2024 21dianyuan.com All Rights Reserved    备案许可证号为:津ICP备10002348号-2   津公网安备 12010402000296号