| | | | | | | | | | | | | 输出电压环先断开(Um直流),就只剩下PFC算法,PFC是这样的吗?
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | 不是的,必须电流环和电压环共同作用,因为计算占空比的公式is*Rs/Um里面包含了Um
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | PFC算法中的电流跟踪电压,是指输入电压,你把输出电压信号搞进去能算出个啥?难怪你的电流波形看起来像是在跟踪输出电压(比输入电压滞后90度)!
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 再回到10楼:
输出电压环先断开(Um直流),就只剩下PFC算法,单周期PFC控制是这样的吗?
|
|
|
|
|
|
| | | | | | |
感谢回复,我降低了一点电压环的带宽,有一定效果,但不是很明显
|
|
|
| | | | | | | | | 要是 电流环的给定 在一个电网周期内 不是一条直线的话,就继续降低电压环带宽
|
|
|
| | | | | | | | | | | 再降效果又差了,应该不全是电压环带宽的原因,我再找一下原因吧,感谢!!
|
|
|