电流源取样电阻对电池电源的保护

[复制链接]
查看: 883 |回复: 5
1
john68
  • 积分:149
  • |
  • 主题:3
  • |
  • 帖子:7
积分:149
LV2
本网技师
  • 2022-4-5 12:31:52
10问答币
外部电流传感器输出4-20mA的电流,送单片机。按照常规在端口加一个250R的电阻即可,但是有一项测试要求是端口对36v电源短路,那么对这个取样电阻的要求
就比较高了,怎样处理这个过压保护呢

谢开源
  • 积分:11754
  • |
  • 主题:81
  • |
  • 帖子:2933
积分:11754
LV10
总工程师
  • 2022-4-6 10:14:40
  • 倒数5
 
短路时想办法关掉36V电源
nc965
  • 积分:93587
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27334
积分:93587
版主
  • 2022-4-6 18:11:03
  • 倒数4
 
这是常规保护需求,一般处理是采样信号串电阻 R1 接出,然后反并二极管钳位,输出短路时,由机内输出滤波电解电容放电产生的冲击电流 IRs不至于烧毁运放。
2.png

这个过程非常短暂,只要不是频繁操作,采样电阻 Rs 不用特别处理
厚劲薄发
  • 积分:3924
  • |
  • 主题:163
  • |
  • 帖子:947
积分:3924
LV8
副总工程师
  • 2022-5-4 10:32:38
  • 倒数3
 
但这个电流可能对Rs有影响,会把Rs干掉吧。
有时会反并一个抗冲击的二极管
nc965
  • 积分:93587
  • |
  • 主题:115
  • |
  • 帖子:27334
积分:93587
版主
  • 2022-5-4 12:21:39
  • 倒数2
 
Rs就是个金属丝,你能干掉?你敢反并二极管才会被干掉
4.png
zfaidz
  • 积分:158
  • |
  • 主题:0
  • |
  • 帖子:13
积分:158
LV2
本网技师
最新回复
  • 2022-6-7 15:31:59
  • 倒数1
 
解释的好